Je mets à votre disposition ce fichier numérique de calcul d’un bâtiment en R+4+1 sous-sol modélisé avec ROBOT par un BET étranger.
La conception de ce bâtiment étant nouvelle à ma connaissance : c’est des dalle pleines reposants sur des voiles (pas de portique) – fc28=35MPa
Les voiles ont été modélisé comme étant éléments barre avec des éléments rigides aux extrémités au lieu de coque comme on a l’habitude de travailler, j’attire votre attention sur les caractéristiques du matériau de c éléments rigides (pds volumique =0KN/m3 – fc28=30MPa- coefficient de poisson Nu=0.17- module de Young=32000000MPa). Je voudrai bien savoir si cette méthode de modélisation des voiles est correcte !!!!
SVP dites moi ce que vous pensez, j’attends toutes vos remarques et suggestions avec impatience c’est très important. Merci
Lien pour télécharger le fichier de calcul : 4shared.com-