Aller au contenu
Posté(e)
comment_43957

Bonjour,

Afin de réaliser un parking souterrain, il est nécessaire de réaliser un cuvelage avec revêtement d'imperméabilisation (cristallisation).

La contrainte dans l'acier est donc limitée aux ELS (poussée hydrostatique).

Cependant dans le DTU 14.1 il est nécessaire de vérifier la contrainte de traction du béton du coté du revêtement tout en sachant qu'elle est limitée (étant donné qu'en section "homogénéisée" on néglige le béton tendu).

Comment la calculer ? j'ai fais un calcul mais j'aurais besoin d'avis.

je calcul en section homogène avec :

sanstitregs.png

Uploaded with ImageShack.us

Et ainsi je compare à la contrainte de traction limite qui est de 2,4 Mpa il me semble (C30).

merci

Modifié par nico1881

  • Réponses 15
  • Vues 10.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_44233

Dans le BAEL a part les flèches nuisible pour les cloisons et revêtements de sol, ils ne parlent pas des flèches totales qui restent à définir par le maitre d'ouvrage ainsi que par le calculateur.

Le sollevant de quoi s'agit-il ?

comment_44241

je me suis dépecher pour écrire c'est le soulèvement désolé ^^

tu prend combien en ferraillage mini 1 pour mil ou 2.5 pour mil ?

je suis parti sur le 2.5 sur chaque face dans les directions mais c'est super défavorable ......

  • Auteur
comment_44553

Normalement elle devraient être calculées avec le DTU cuvelage aussi, pour limiter la traction en face supérieur, coté revêtement de cristallisation, hors le logiciel que j'ai ne le permet pas...donc je calcul en fissuration TP.