Aller au contenu
Posté(e)
comment_44151

Bonjour,

Quand on pose la question aux bureaux de controle concernant l'utilisation de l'eurocode 3 ils répondent que c'est ok à condition de prendre en compte

intégralement les eurocodes seuls et banir les NV65 et cm66.

Je pense qu'il est possible de continuer à calculer avec les cm66 en appliquant une partie de l'eurocode3, celle qui traite de la résistance des sections

car il répond à des critères de résistances non traités par les cm66, il n'en est pas de même concernant les valeurs des charges et pondérations qui sont différentes

d'un règlement à l'autre.

Quelqu'un a t'il un éclaircissement sur cette question svp merci

  • Réponses 1
  • Vues 4.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_44204

Bonjour,

Pour répondre à ta question : Tu peux effectuer un calcul (par exemple au séisme ou au vent) avec les pondérations du règlement (avec les Eurocodes 1 ou 8 par exemple).

Pour la vérification de tes éléments tu dois ensuite utilisé un règlement et ne pas faire le mixe des deux.

En effet les coefficient partiels de sécurité ne sont pas les mêmes.

Après tout, je pense pas que le client (cahiers des charges) et/ou les BC apprécient le mix des règlements. Si t'as commencé à prendre un partie de vérifs des Eurocodes, autant l'utiliser en entier pour la vérif.