Jump to content
Posted
comment_44469

Bonjours.

J'ai rencontré le même pb pour tout les versions de graitec 14.1, 15,1 et 16.1:

pour le calcul des poutres; si on varie le Fc28 de 20 à 25 Mpa, la section d'acier ne varie pas!!!!!.

est c'est normal??????

  • Replies 2
  • Views 1.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • salem lorsque on change fc28 de 25 à 20 Mpa fbu varie 14.8 à 11.85 donc il n y a une grande différence et donc la variation de la section d'acier est faible et par fois on ne peut pas la marque dans

Featured Replies

  • Expert
comment_44479

Bonsoir,

J'ai fait un test avec poutre EC2, une fois avec 20, une fois avec 25. (Dans hypothèses béton armé).

J'ai obtenu des sections d'aciers différentes.

bien à vous

comment_44500

salem

lorsque on change fc28 de 25 à 20 Mpa fbu varie 14.8 à 11.85 donc il n y a une grande différence et donc la variation de la section d'acier est faible et par fois on ne peut pas la marque dans plan de ferraillage mais elle existe bien dans l' épure de répartition des aciers ou la note de calcul

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...