Aller au contenu
Posté(e)
comment_44951

Bonjour,

je voudrais savoir si on peut mettre une poutre de largeur 60cm sur un poteau de 20cm de large? ou en dois absolument avoir un poteau de 60cm merci d'avance

  • Réponses 17
  • Vues 12k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_45894

Effectivement vous avez raison d'ailleurs dans le Reglements RPA 99/ V2003 dans l'article qu'il stipule la rotule plastique entre la poutre et le poteau qu'il imperativement avoir la rotule plastique au niveau de la poutre et non pas dans le poteau ce qui implique que la rigidité du Poteau doit etre imperativement plus grande que la Poutre

  • 5 mois après...
comment_50893

bonjour,

je reviens sur ce sujet, comment cela ce passe t-il pour l'effort tranchant doit -on calculer avec b0 ou avec la largeur de l'appui qui est de 20 cm dans ce cas.

Je pense qu'il faut également vérifier la compression dans les bielles d'appuis.

est ce que quelqu'un aurait un exemple de calcul, c'est trés souvent utilisé dans les parking sous terrains.

merci

comment_50897

bonjour,

je reviens sur ce sujet, comment cela ce passe t-il pour l'effort tranchant doit -on calculer avec b0 ou avec la largeur de l'appui qui est de 20 cm dans ce cas.

Je pense qu'il faut également vérifier la compression dans les bielles d'appuis.

est ce que quelqu'un aurait un exemple de calcul, c'est trés souvent utilisé dans les parking sous terrains.

merci

.

BJR NICO

POUR L'EFFORT TRANCHANT SUR LA POUTRE TU DOIS LE VERIFIER EN PRENANT LA LARGEUR DE LA POUTRE ELLE MEME (bo).

MAIS AUSSI ON DOIT VERIFIER SI LA LARGEUR D'APPUI ( DE 20 cm QUI REPRESENTE LARGEUR POTEAU) EST SUFFISANTE.

A+

comment_50900

Ok merci.

parceque dans mon cas, ma poutre fais 40x70ht, j'ai un appui moins large que la poutre, il fait 25cm (45 cm de longueur)

donc si je calcul ma bielle avec un effort tranchant de Vu = 110 T (a=0,41 b=0,25)

sigma_b = 2 Vu / a b = 21 Mpa > 16 Mpa (0,80 Fcj/yb)

je suis obligé de l'équilibrer par l'intermédiaire de bielles superposées, donc ajout d'aciers pour l'ancrage de ma bielle supplémentaire.

mais le + important est la charge ultime du poteau.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…