Aller au contenu
Posté(e)
comment_44978

bonjour ,je voudrais dimensionner un radier général,la résistance a la pointe du pénétromètre dynamique est égale a 20bars,quel est la contrainte que je doit utlisée pour dimensionner le radier?????

  • Réponses 2
  • Vues 2.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_44994

L'ordre de grandeur de la contrainte de rupture qu sous une semelle est donné par la formule : qu=qd/kd avec kd de 5 à 7 . kd est un coefficient de portance fonction de la nature du sol.

Voir aussi la norme NF P 94-114 pour le pénétromètre dynamique type A et la NF P 95-115 pour le type B. Ici pour votre dimensionnement de radier avec Rp de 20 bars la contrainte est de 1 bar. Attention aux tassements !!!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.