comment_45225

je suis également preneur une personne peut m'aider a calculer la résistance du profil à la main, j'ai un effort tranchant de 6,8 kn et un moment de 6kn.m

je pense calculer ça comme une poutrelle classique mais il me manque la section au cisaillement et le moment plastique.

Bonne soirée

comment_45269

bonjour,

concernant les pannes multibeam,acier S355,le calcul est relativement compliqué,on ne peut pas appliquer les règles de calcul tradidionnels,il faut faire appel au calcul aux éléments minces.Je ne pense pas que le logiciel calcule le centre de cisaillement pour les profilés en U ,les profils en Oméga,la géométrie de ce profil est que le centre de gravité,est identique au centre de cisaillement,pas de torsion,contrairement au profil en C,ou dans ce cas pour palier a la torsdion,il faut disposer de peignes.

cordialement

gérard demeusy

  • 2 years later...
comment_75872

Bonsoir

vous devriez aller a la définition des sections (profilés des barres) ajouter un  nouveau ensuite selectionner base de profilés SAISC2009 et chercher votre profilé n'oublier pas de cocher: sections a parois mince au niveau des parametres (dimensionnement acier/aluminium).

comment_75963

Bonjour

Il faut se méfier des vérifications robot sur ce type d éléments. Il faut vérifier la section selon l ec3-5 pour les profilé minces . Les calcul de classe de section de flambement et de déversement diffère énormément de l eurocode 3-1. De plus ces section non aucune rigidité en torsion. Vous pouvez vous référer aux articles du cticm qui traité d un calcul de pannes de couverture sur des profilés de type multibeam. Voir steelbiz.com

Cordialement

comment_76285

merci à tous, j'ai calculer en flexion et au moment fléchissant comme j'ai pu c'est à dire comme un I on verra ce que le bureau de contrôle en pense.

Bonne soirée

Bonjour

on peut pas dire comme un I parce-que ce sont des profilés a parois minces, comme il a dit Mr keuj84, mais n'oublier pas: Partie 1-3 : Règles générales- Règles supplémentaires pour les profilés et plaques à parois minces formés à froid.

  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...