Bonjour,

Lors du calcul des balcons, on vérifie la flèche et les armatures, cependant les limites de flèches sont de L/250 peut on dépasser ces limites.

par exemple pour un balcon de 3m de porte à faux.

merci

  • Réponses 1
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_45335

tu ajoute des console support + un contre poids et tu dois surdimensionner les poteaux porteurs et la poutre avec un bon ferraillage pour parer au moment du aux charges du balcon sur les poteaux, la zone la plus fragile c'est la connection balcon-poutre alors dimensionne bien tes support