Aller au contenu
Posté(e)
comment_46093

salaaam tout le monde,

Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi en bâtiment, on prend comme longueur de flambement 0,7L0 pour les poteaux centraux, et L0 pour les poteaux de rive, c question d'inertie oui, mais comment évaluer cette inertie??

ET merci d'avance

  • Réponses 2
  • Vues 4.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_46135

Ceci dépend de la déformation du poteau.

Un poteau courant (ou "central") a une déformation différente d'un poteau "de rive", du fait de : ses liaisons d'extrémité.

Et bien sûr comme la longueur de flambement est la distance entre les deux points d'inflexion du poteau, donc le coefficient change.

Pour un poteau central, on peut le considérer comme rotulé aux deux bouts, ce qui fait que Lf=L0.

Et pour un poteau de rive encastré-rotulé (dans un massif de fondation par exemple) sa déformation donne une longueur de flambement Lf=0,7L0.