Jump to content
Posted
comment_46450

la plupart du temps le laboratoire propose des semelles isolees comme type de fondation

par exemple suite à des sondages au pressiometre on a des resultats E et pl

et à partir de la on determine la PLe(pression limite equivalente) et bien sur Qa (contraint admissible)

tout cela pour une semelle isolee qu'on propose avec des dimensions AxB: dimensions de la semelle definies au départ.

Mais il se fait qu'apres les calculs et descente de charge on adopte une semelle isoléé avec d'autres dimensions selon les charges qu'on a.

ce qui suppose si on refait les calculs MDS avec les nouvelles dimensions A'x B' une autre capacité portante! Qa peut etre inferieur à celle proposée.

En tant qu'ingenieur doit on se contenter de Qa proposée par le laboratoire pour n'importe quelle dimension ou bien adopter le minimum pour toutes les semelles calculées

et le probleme est encore pire si on adopte un radier comme solution ou bien semelle filante

car beaucoup d'entre nous adopte directement Qa propose par le laboratoire

vos avis mes amis

  • Replies 5
  • Views 2.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_46452

Bonsoir;

Je voudrais souligner que le laboratoire n'a aucune idée du poids de la super strucure qui sera assise sue le terrain en question.

Il vous propose une resistance de portance du sol en question garantie (admissible).

Il s'engage pour cette resistance admissible moyennant des coefficients de securité qu'il adopte (et ils sont fort croyez-moi).

Par ailleurs c'est a l'ingenieur de genie civil d'opter pour le systemme de fondation adequat.

En general selon la pratique et l'usage,on admet:

*pour un sol bon ou moyen,on adopte des semelles isolées parceque elles sont moins couteuses (attention batiments de hauteur moyenne,pas les IGH)

*Pour un sol de 0.4.....1 bar,on adopte les semmelles filantes.

*Pour un mauvais sol c'est un radier automatiquent.

*Pour les IGH ou des constructions strategiques,c'est les pieux.

Voila mon opinion mon ami.

S@L@M

  • 10 months later...
comment_57424

bonjour,

j'appelle les spécialistes de la géotechnique pour enrichir cette discussion,car je me pose la meme question tjrs pour les dimensions que le laboratoire prend en considération pour le calcul de portance?!!!!!!!

Merci

comment_57439

le laboratoire calcul la portance du sol et préconise le niveau d'assise des fondations et leur nature.l'ingénieur BET calcul ses fondations en tenant compte des élements précités.

  • 2 months later...
comment_59008

Le labo ne prend en compte aucune dimension relative aux semelles ou... Il utilise des essais geotechniques en l'occ. celui de la penetration dynamique, dont le poids du mouton du penetrometre dynamique, la hauteur de chute, la masse des tiges avec un coef de secu (>3 en general) sont insérés dans la formule dite des hollandais pour determiner la resistance de pointe qui est divise par la section de la pointe de penetration pour determiner la contrainte admissible. En principe les rapports geotechniques inclus la contrainte admissible par plage de de profondeur jusqu'a z ou le refus est survenu. L'ingenieur du labo ou l'ing. geotechnicien analyse ce rapport et fait maintenant ses recommandations. Tout ing, est capable de lire un rapport geotechnique et faire des recommandations par rapport a la profondeur de fondation.