comment_50825

il y a des reglements pour verifier la structure,

ca depends du type de structure ; de sa composition

et ce que l on souhaite verifier (stabilité des elements de la structure entre eux, reversement, glissement et bien encore)

soit plus explicite dans ta demande, mais deja tien compte des parametres que j ai enumerés

comment_50834

Pour le contreventement, par principe, tu réalises une sorte de descente de charge horizontales jusqu'à tes éléments de contreventement et tu les vérifies en flexion/compression ou en membrane pour les voiles... D'une manière générale, lorsque la conception est bien faite, que les contreventements sont cohérents et bien disposés, par de problème pour les justifier...

comment_50846

slt,

structure métallique ou Béton armé ?

car ça change tout, pour le contreventement c'est la partie de la structure qui se charge de transmettre les efforts horizontaux au fondation donc que ça soit vent séisme ou charge mobile.

soyez plus précise allez bnn courage @+