Bonjour,

Sur un batiment rectangulaire avec acroteres sur les 4 cotes, tous a la même altitude,

quand le vent souffle il frappe le 1er acrotere ensuite le 2eme celui qui est derrière le premier à une certaine distance.

Comment détermine t'on les coefficients de pression du vent sur chacun de ces 2 éléments.

Par défaut je prend toujours 1.3 sur chaque acrotère car le vent peut souffler de façon oblique mais si le vent est

parfaitement horizontal on doit avoir des coefficients differents sur chaque saillie.

merci

  • Réponses 3
  • Vues 2.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_46932

bonjour,

en effet si le vent est permendiculaire a la paroi,le coefficient a retenir sur le premier acrotère est de 1,30,pour le 2° acrotère,je prends la même valeur.Le coefficient Eta dépend de b,de h et du rapport phi=A/Ae,avec A étant la surface visible(surface des pleins) Ae la surface enveloppe(pleins+vides),h=la largeur de la poutre'ou élément),b= la distance qui sépare les faces qui se font vis a vis,on calcule le coeffiient Eta en fonction de phi= A/Ae,dans ce cas phi=1 si b/h= 5 Eta= 0.68 si b/h= 6 pas de réduction .Il suffit de calculer le rapport b/h,pour définir le coefficient de pression.

cordialement

gérard demeusy

  • Auteur
comment_46947

Merci Monsieur Demeusy,

Pour la stabilité longitudinale du batiment doit on additionner les charges de vent sur les 2 acroteres soit coef 1.3 x la pression x surface x2 ?

Merci