Jump to content
Posted
comment_47345

Salamo3alaykom

Pour réaliser un remblai (qui peut atteindre 2,00 m), l'entreprise a proposé un Tout Venant schisteux qui présente les caractéristiques suivante :

Wl=25,00%

Ip=8,00%

Est-ce que c'est un matériaux adéquat pour la réalisation de ce remblai?

Merci

  • Replies 14
  • Views 5.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_47353

Bonjour rima

Le schiste se porte bien quand il ne se met pas au contact de l'air.et c ' est pour cette raison que on conseille de mettre en oeuvre le béton juste après le terrassement.

à mon sens je trouve qu il est difficile de proteger le remblai en tout venant schisteux contre l'air à moins que si le laboratoire donne un délai de 3 jours pour ce remblais, un délai qu il faut pour achever les travaux de remblais.

  • 3 weeks later...
comment_48167

En général,les conditions climatiques qui règnent jouent un rôle très important dans la mise en œuvre ...

Pour les schiste ,il faut le classer après extraction,et comme ça on pourra savoir s'il est utilisable...

Le manuel qu'on utilise dans ce cas est le GTR ou GMTR (Maroc)...

  • Author
comment_48170

Merci les amis (e) pour vos réponses,mais j'ai besoin comme même de la documentation pour me prononcer.

Si vous en avez n'hésitez pas à la partager ,pour que tout le monde en profite.

bonne journée

  • 2 months later...
comment_50651

Salamo3alaykom

Pour réaliser un remblai (qui peut atteindre 2,00 m), l'entreprise a proposé un Tout Venant schisteux qui présente les caractéristiques suivante :

Wl=25,00%

Ip=8,00%

Est-ce que c'est un matériaux adéquat pour la réalisation de ce remblai?

Merci

Bonjour.

permierement pour une bonne classification de ce materiaux il faudrait procédé aux essais suivant:

VBS et un granulométrie.

qaund on dit un toutvenant en entend dire une matériaux de classe D selon le GTR.

ces matériaux sont pafaitement adéquate pour le corps de remblai. or, leurs emploi en couche de forme néccessite la mésure de leurs resistance mécanique ( LOS ANNGLES-DEVAL et MDE et le FS.

j'espere que j'ai répondu a votre question.

merci

comment_50654

merci les amis (e) pour vos réponses,mais j'ai besoin comme même de la documentation pour me prononcer.

Si vous en avez n'hésitez pas à la partager ,pour que tout le monde en profite.

Bonne journée

.

Bjr a tous et a toutes.

J'ai eu plaisir a lire les differents intervenants

mais dans ce genre de projet , je pense que c'est au laboratoire specialise qui devrait se prononcer et de la a prendre la responsabilite avec l'entreprise qui a propose ce type de materiau.

Quant a vous vous devez imperativement demander tous les resultats de test et les consulter c'est un peu le travail de l'ingenieur qa/qc (quality assurance , quality control).

A+

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...