comment_59842

t'as plusieurs type de stabiliseur, permanent ou provisoire , si c permanent vaux mieux utilisé un mur de soutènement en BA sinon tu peu utilisée un soutènment provisoire genre parois berlinoise ou parisienne, ou meme tranché blindé bois par éxemple

  • 8 months later...
comment_67578

il y a la solution des parois cloué , aussi la terre armée , avant tout tu dois faire une etude de stabilité soit manuelle soit avec le logiciel TALREN ou autres ; ca te donne des coefficients de securités si c'est superrieur à 1.50 y a pas de glissement si entre 1 et 1.5 y a probabilité de glissement si moins de 1 y a glissement imminent.

je possede une note de calcul faite par le logiciel talren si ta besoin d aide n hesite pas

cordialement

  • 4 months later...
comment_71842

Il est vrai qu'il faut avoir l'identité des matériaux et prendre en compte les paramètres à vérifier lors de calcul de stabilité mais il faut jamais perdre de vue le contrôle de la mise en oeuvre qui est capital dans la stabilité du talus.