Bonjour

j'ai une contraine du sol de 0,75 bars le laboratoire a proposé un radier general pour un batiment en R+5

le B.E.T a propose de semelle filante croisé de 1,20m d'un sens et un chainage de 40x75 de l'autre sens

a mon sens pour une contrainte pareille (trop faible) il faudrait imperativement un radier mais malgré cela j'ai calculé

manuellement sous G+Q+E et la formule de B superieur(forumule fondation sous plusieurs poteux) et j'ai constaté que

cette largeur ne suffit pas pour cela il faut augumenter j'ai trouvé B superieur a 130 cm !!!! sachant que la moyenne des

trames est de 3,50 m

la question que je vous pose dans ce cas il faut maintenir la position du labo c'est a dire pour une contrainte de 0,75 bars

il faut un radier ou seulement augmenter la largeur du radier

S.V.P j'ai besoin de votre aide

  • Réponses 8
  • Vues 4.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_47917

Essalamo alaykom

Le règlement algérien est très clair sur ce point. Le commentaire(3) de l’article 2.1 du DTR BC 2.32 (méthode de sondage et d’essais de sol) stipule clairement que :

‘’Le choix définitif du système de fondations relève de la responsabilité du bureau d’études. Assi il doit pouvoir analyser et exploiter les résultats de l’étude du sol afin d’élaborer un projet de fondation en veillant à la sécurité et à l’économie… ’’

wa el 3ilmo 3inda allah

salam

  • Auteur
comment_47927

Merci MR MEADING d'avoir répondu à ma question je pense que quelque soit x pour une aussi faible contrainte 0.75 bars le radier est une

solution adéquate sans entrer dans le détail de calcul du B.E.T

Merci pour votre precieuse aide

Crdlt

comment_47928

Merci MR MEADING d'avoir répondu à ma question je pense que quelque soit x pour une aussi faible contrainte 0.75 bars le radier est une

solution adéquate sans entrer dans le détail de calcul du B.E.T

Merci pour votre precieuse aide

Crdlt

.

BJR SAM.

VOILA TU AS UN BATIMENT R+5 CE QUI VEUT DIRE QUE TU AURAS 06 PLANCHERS.

DANS LE BATIMENT COURANT ON ADOPTE UNE CHARGE VARIANT ENTRE 1.00 T/m² A 1.2 T/m² (POUR PREDIMENSIONNEMENT SEULEMENT).

DONC Q(T/m²) = 1 x 6 = 6.00 T/m² = 0.6 bar

DONC TU VOIS QUE SANS TENIR COMPTE DU POIDS DES TERRES DE REMBLAIS ET AUTRES TU TE RAPPROCHES DE LA CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL , DONC RADIER (DANS CE CAS).

comment_47952

pour repondre à ta préocupation il faut que je sache comment tu fonde ton batiment (semelle continue ,isolé ect...)

la solution radier est envisageable que lorsque la surface total de tes semelles (isolé ou continu) est supérieur à 50pour cent de la surface total de la construction.

pour information tu peut prendre en moyenne 1,2t/m² comme charge de service total pour chaque niveau ainsi au cumul tu peut sensiblement obtenir l'épaisseur de ton radier.

merci

  • Auteur
comment_48124

Bnj

enfin de compte le B.E.T a opté pour un radier general avec nervures croisé , pour repondre a votre question Mr CH-FOUZI pour projeter sur les pieux je pense que le laboratoire du sol a son mot à dire concernant le terrain d'assise .

Crdlt