Posté(e) Octobre 3, 201014 a comment_47897 Bonjour j'ai une contraine du sol de 0,75 bars le laboratoire a proposé un radier general pour un batiment en R+5 le B.E.T a propose de semelle filante croisé de 1,20m d'un sens et un chainage de 40x75 de l'autre sens a mon sens pour une contrainte pareille (trop faible) il faudrait imperativement un radier mais malgré cela j'ai calculé manuellement sous G+Q+E et la formule de B superieur(forumule fondation sous plusieurs poteux) et j'ai constaté que cette largeur ne suffit pas pour cela il faut augumenter j'ai trouvé B superieur a 130 cm !!!! sachant que la moyenne des trames est de 3,50 m la question que je vous pose dans ce cas il faut maintenir la position du labo c'est a dire pour une contrainte de 0,75 bars il faut un radier ou seulement augmenter la largeur du radier S.V.P j'ai besoin de votre aide
Octobre 3, 201014 a comment_47917 Essalamo alaykom Le règlement algérien est très clair sur ce point. Le commentaire(3) de l’article 2.1 du DTR BC 2.32 (méthode de sondage et d’essais de sol) stipule clairement que : ‘’Le choix définitif du système de fondations relève de la responsabilité du bureau d’études. Assi il doit pouvoir analyser et exploiter les résultats de l’étude du sol afin d’élaborer un projet de fondation en veillant à la sécurité et à l’économie… ’’ wa el 3ilmo 3inda allah salam
Octobre 4, 201014 a Auteur comment_47927 Merci MR MEADING d'avoir répondu à ma question je pense que quelque soit x pour une aussi faible contrainte 0.75 bars le radier est une solution adéquate sans entrer dans le détail de calcul du B.E.T Merci pour votre precieuse aide Crdlt
Octobre 4, 201014 a comment_47928 Merci MR MEADING d'avoir répondu à ma question je pense que quelque soit x pour une aussi faible contrainte 0.75 bars le radier est une solution adéquate sans entrer dans le détail de calcul du B.E.T Merci pour votre precieuse aide Crdlt. BJR SAM. VOILA TU AS UN BATIMENT R+5 CE QUI VEUT DIRE QUE TU AURAS 06 PLANCHERS. DANS LE BATIMENT COURANT ON ADOPTE UNE CHARGE VARIANT ENTRE 1.00 T/m² A 1.2 T/m² (POUR PREDIMENSIONNEMENT SEULEMENT). DONC Q(T/m²) = 1 x 6 = 6.00 T/m² = 0.6 bar DONC TU VOIS QUE SANS TENIR COMPTE DU POIDS DES TERRES DE REMBLAIS ET AUTRES TU TE RAPPROCHES DE LA CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL , DONC RADIER (DANS CE CAS).
Octobre 5, 201014 a Auteur comment_47949 Merci Mr KERAZ pour votre calcul si je me rapproche de la contrainte du sol l'idée de revoir le coffrage des SF n'est plus valable ? Merci infiniment
Octobre 5, 201014 a comment_47952 pour repondre à ta préocupation il faut que je sache comment tu fonde ton batiment (semelle continue ,isolé ect...) la solution radier est envisageable que lorsque la surface total de tes semelles (isolé ou continu) est supérieur à 50pour cent de la surface total de la construction. pour information tu peut prendre en moyenne 1,2t/m² comme charge de service total pour chaque niveau ainsi au cumul tu peut sensiblement obtenir l'épaisseur de ton radier. merci
Octobre 8, 201014 a comment_48048 A mon avis le sol est très mauvais, un radier est plus rassurant surtout qu'il peut y avoir des risques de gonflement du sol s'il s'agit d'argile.
Octobre 8, 201014 a comment_48055 Meme avec un radier c'est peu r'assurant avec de tel sol vunairable , je vous conseil, si l'ouvrage est important, de projeter des pieux qui s'étend jusqu'au bon sol.
Octobre 11, 201014 a Auteur comment_48124 Bnj enfin de compte le B.E.T a opté pour un radier general avec nervures croisé , pour repondre a votre question Mr CH-FOUZI pour projeter sur les pieux je pense que le laboratoire du sol a son mot à dire concernant le terrain d'assise . Crdlt
Bonjour
j'ai une contraine du sol de 0,75 bars le laboratoire a proposé un radier general pour un batiment en R+5
le B.E.T a propose de semelle filante croisé de 1,20m d'un sens et un chainage de 40x75 de l'autre sens
a mon sens pour une contrainte pareille (trop faible) il faudrait imperativement un radier mais malgré cela j'ai calculé
manuellement sous G+Q+E et la formule de B superieur(forumule fondation sous plusieurs poteux) et j'ai constaté que
cette largeur ne suffit pas pour cela il faut augumenter j'ai trouvé B superieur a 130 cm !!!! sachant que la moyenne des
trames est de 3,50 m
la question que je vous pose dans ce cas il faut maintenir la position du labo c'est a dire pour une contrainte de 0,75 bars
il faut un radier ou seulement augmenter la largeur du radier
S.V.P j'ai besoin de votre aide