Jump to content
  • Replies 10
  • Views 9.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • idri layachi
    idri layachi

    SLT KADARI. Vérification des zones nodales : Dans le but de permettre la formation des rotules plastiques dans les poutres et non dans les poteaux . Le RPA99 (Art 7.6.2) exige que : MR= (Mn +

  • salut Mr merci vous m'av éclairer surtt pour Mn et Ms que c des moment resistant et Mw Me C des moment flechissant mais, dans certain milieu d'ingenieurs on dit que ETABS peut faire ttes ces verifica

  • Bonjour, attention, il dépend aussi de l effort normal concomitant, pour les poteaux le moment résistant doit être calculé en tenant compte de l effort normal le plus défavorable de la combinai

Featured Replies

comment_48184

comment verifier le noeud poteau poutre vis-à-vis du moment flechissant avec:

soit ETABS

OUBIEN SAP2000

OUBIEN SOCOTEC MR

SLT KADARI.

Vérification des zones nodales :

Dans le but de permettre la formation des rotules

plastiques dans les poutres et non dans les poteaux

. Le RPA99 (Art 7.6.2) exige que :

MR= (Mn + Ms)superieur ou egal à '1.25*(Mw + Me ).)

Cependant, cette vérification est facultative pour les

deux derniers niveaux (bâtiments supérieurs à R+ 2).

• Détermination du moment résistant dans les poteaux :

Le moment résistant « MR » d’une section de béton dépend essentiellement :

- Des dimensions de la section du béton ;

- De la quantité d’armatures dans la section du béton ;

- De la contrainte limite élastique des aciers.

MR = Z*As*σs ; Avec : Z = 0.85*h (h : hauteur totale de la section du béton).

As = section d'acier obtenu par cacul de ferraillage de poteaux avec la verification de l'exigence de RPA

gama s=1.15 . σs =fe/1.15 = 348 MPa

Me = Moment flechissent de la poutre ajacent et a droit de le neoud a verifier obtenu par ETABS

Mw = Moment flechissent de la poutre ajacent et a gauche de le neoud a verifier obtenu par ETABS

Nota: verifier les unites à utiliser puor les calculs.

je pense j'ai repondu a votre question.

a bientôt;

  • Author
comment_48187

salut Mr

merci vous m'av éclairer surtt pour Mn et Ms que c des moment resistant et Mw Me C des moment flechissant mais, dans certain milieu d'ingenieurs on dit que ETABS peut faire ttes ces verifications cités précedemment si on utilise UBC97 comme code.

mais de ttes les façons merci bcp de l'eclaircissement qui est tres important.

cordialement kadari

comment_48188

Bonjour,

Le moment résistant « MR » d’une section de béton dépend essentiellement :

- Des dimensions de la section du béton ;

- De la quantité d’armatures dans la section du béton ;

- De la contrainte limite élastique des aciers.

attention, il dépend aussi de l effort normal concomitant, pour les poteaux le moment résistant doit être calculé en tenant compte de l effort normal le plus défavorable de la combinaison sismique de calcul.

Me = Moment flechissent de la poutre ajacent et a droit de le neoud a verifier obtenu par ETABS

Mw = Moment flechissent de la poutre ajacent et a gauche de le neoud a verifier obtenu par ETABS

Mw Me C des moment flechissant

non, pas du tout ! ce sont aussi les moments résistants pour les poutres et non pas les moments issus du calcul du logiciel. Il faut bien comprendre que cette vérification, issue du dimensionnement en capacité, n' a rien à voir avec les moments issus du calcul sismique mais uniquement avec les moments résistants pour faire en sorte que la poutre plastifie avant le poteau pour ne pas mettre en cause la stabilité d ensemble; ne pas oublier que les moments de calcul ne sont qu un artifice propre au calcul sismique : Moment de calcul = moment de la structure infiniment élastique/coefficient de comportement et ne représente pas forcément les sollicitations réelles durant le séisme !

salutations

Edited by GUISSET
faute

  • Author
comment_48328

Salam

Oui cela est possible avec ETABS. On peut faire cette vérification même pour des règlements autre que l’UBC97 comme l’ACI et l’EC8 (pour la version 9.7.1). Mais avant de faire cela on doit :

1- Lancer le ‘’design’’ des poutres.

2- Fixer la section d’armature sup et inf adopter (retenu dans les plans d’exécution et non pas celle donnée par le calcul de la section) au nivaux de chaque appuis de la poutre.

3- Définir la poutre comme ‘’ductile beam’’ en introduisant la section d’armature fixée en 2 dans la boite de dialogue ‘’reinforcement data’’.

4- Définir les poutres et les poteaux comme des éléments primaires et la structure comme DCH.

5- Les combinaisons pour lesquelles cette vérification est faites doivent contenir un cas de charge sismique.

C’est ce qu’il fait ETABS, ETABS calcul pour l’effort normal de chaque combinaison (contenant un cas de charge sismique) le moment résistant pour les deux directions du poteau. Pour chaque direction, le moment résistant le plus défavorable sera retenu pour la vérification du nœud.

Salam

merci bcp "medeaing"

le point n°04: 4- Définir les poutres et les poteaux comme des éléments primaires et la structure comme DCH.

  • 1 year later...
  • 1 year later...
comment_91425

bonjour,

Je reviens vers ce sujet qui constitue une des points qui n'est pas "assez clair" chez beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs en discutant avec des collègues j'ai remarqué une divergence dans les interprétations notamment pour la mise en application numérique de cette méthode. au Maroc cette vérification est obligatoire pour les structures contre-ventées par portiques. Est ce que quelqu'un peut nous montrer sur un exemple simple comment calculer les moments résistants des poteaux et celui des poutres? Quelle combinaison choisir, bien évidemment celle la plus défavorable, pour une poutre travaillant principalement en flexion c'est évident mais pour un poteau qui travaille en flexion déviée comment le faire?

Meilleures salutations

  • 2 months later...
comment_93253

bonjour,

ce sont les moments resistants dans les poteaux et aussi les poutres

mais attention en prend en cosidération que les aciers tendus ainsi que il y a deux sens de calcul

rotation gauche (acier tendu pour la poutre droite sont les aciers inferieures et pour la poutre gauche sont les acier superieures).

rotation droite c'est l'inverse

pour les poteaux les aciers a prendrent en compte sont les aciers de la fibre tendu suivant le sens de la rotation du noeud

comment_93254

pour les poteaux le moment resistant depend de la section de béton et la section des aciers adoptés (ferraillage réel du poteaux) et aussi l'effort normal défavorable (minimum) des combinaisons accedentelles ultimes  cad dans le reglement algerien c'est G+Q+ou -1.2E.

défavorable signifié effort moins = capacité de poteaux moins

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...