SLT KADARI. Vérification des zones nodales : Dans le but de permettre la formation des rotules plastiques dans les poutres et non dans les poteaux . Le RPA99 (Art 7.6.2) exige que : MR= (Mn +
-
salut Mr merci vous m'av éclairer surtt pour Mn et Ms que c des moment resistant et Mw Me C des moment flechissant mais, dans certain milieu d'ingenieurs on dit que ETABS peut faire ttes ces verifica
-
Bonjour, attention, il dépend aussi de l effort normal concomitant, pour les poteaux le moment résistant doit être calculé en tenant compte de l effort normal le plus défavorable de la combinai
comment verifier le noeud poteau poutre vis-à-vis du moment flechissant avec:
soit ETABS
OUBIEN SAP2000
OUBIEN SOCOTEC MR