pouvez vous nous faire une démonstration avec cet exemple:

semelle centrée: N (ELS)= 33 t M(ELS) = 1.80 t.m N (ELU)= 46 t M(ELS) = 2.50 t.m

semelle excentrée: N (ELS)= 20 t M(ELS) = 1.61 t.m N (ELU)= 28 t M(ELS) = 2.27 t.m

dimensions du poteau: 35 x 45 (45 selon le sens de l'excentrement)

entre axes des poteaux : 6.05 m

dans ce cas la comment dimensionner la semelle excentrée??? comment dimensionner et ferrailler la poutres de redressement???

et si on a pas une semelle excentrée comment calculer la longrine ?????

bonjour,

pour calculer vos semelles qu'elles soient excentrée ou non,il faut avoir les caractéristiques du sol,contraintes au sol,voir le rapport du géotechnicien)c'est a partir de ces données que l'on peut dimensionner vos fondations.

Pour les longrines de redressement,c'est une poutre qui travaille en flexion(elle porte bien son nom,elle redresse la charge excentrée d'ou un moment)cette longrine doit avoir une hauteur egale au 1/10° de la portée,les moments se calculent comme une poutre en console.Vous voyez que pour la définition de vos semelles,il faut connaître le rapport de sol du géotechnicien,sans ce rapport il est vain d'effectuer des calculs(ne pas oublier la R.D)responsabilité décennale

cordialement

gérard demeusy

  • Auteur
comment_49612

bonjour,

pour calculer vos semelles qu'elles soient excentrée ou non,il faut avoir les caractéristiques du sol,contraintes au sol,voir le rapport du géotechnicien)c'est a partir de ces données que l'on peut dimensionner vos fondations.

Pour les longrines de redressement,c'est une poutre qui travaille en flexion(elle porte bien son nom,elle redresse la charge excentrée d'ou un moment)cette longrine doit avoir une hauteur egale au 1/10° de la portée,les moments se calculent comme une poutre en console.Vous voyez que pour la définition de vos semelles,il faut connaître le rapport de sol du géotechnicien,sans ce rapport il est vain d'effectuer des calculs(ne pas oublier la R.D)responsabilité décennale

cordialement

gérard demeusy

bonjour,

supposant une contrainte de 2 bars (site S3) alors j'aimerai bien que quelqu'un face un calcul sur word pour voir la methode de calcul des semelles excentré et la poutre de redressement et aussi la disposition du feraillage de cette derniére

merci

comment_49616

bonjour,

supposant une contrainte de 2 bars (site S3) alors j'aimerai bien que quelqu'un face un calcul sur word pour voir la methode de calcul des semelles excentré et la poutre de redressement et aussi la disposition du feraillage de cette derniére

merci

bonjour,

la contrainte de 2 bar a l'ELS ou a l'ELU

cordialement

gérard demeusy

  • Auteur
comment_49652

bonjour,

la contrainte de 2 bar a l'ELS ou a l'ELU

cordialement

gérard demeusy

bonjour une contrainte admissible de 2bars (site meuble S3 d'aprés RPA99 version 2003)

ps: je ne comprend pas ce que vous voulez dire par a l'elu ou a l'els, c'est pas qu mais plutot sigma admissible

coordialement