Posted February 26, 200816 yr comment_2206 Posté par farid salut mes amis ; quelle est la limite autorisée sur chantier de la non verticalité des poteaux et voiles de contreventement ? 2mm, 5mm,.....%? biensûr que le poteau du RDC pas comme du 4èmme étage, une villa pas comme un bâtiment, etc. merci wallahou a3lem
February 26, 200816 yr Author comment_2209 Posté par ELHO salam voila c que j ai trouve dans le BAEL ea :excentricité additionnelle traduisant les imperfections géométriques initiales (après exécution), qui s'ajoute à l'excentricité résultant des efforts appliqués ea :la plus grande des deux valeurs 2 cm et l/250 wa allaho a3lem
February 26, 200816 yr Author comment_2212 Posté par farid baraka allah fika ya khouya elho pour un plancher standard on obtient donc presque 1cm selon la formule L/250, ok moi sur chantier, plus de 5mm à démolir, pas de question, 5mm (déjà c bq)
January 31, 201015 yr comment_38500 Q:Quelle est la limite autorisée sur chantier de la non verticalité des poteau et voiles de contreventement. R: Je voudrais vous présenter ce document. 7 caractéristiques dimensionnelles des ouvrages 7.1 tolérances dimensionnelles de construction 7.1.1 généralités Les tolérances d'implantation, à comparer aux écarts admissibles par rapport à un repère général, ne sont pas traitées dans le présent document. Les chiffres donnés ci-après concernent les ouvrages à parements soignés (voir 7.2.1). A défaut de spécifications moins sévères dans les DPM, les tolérances pour les ouvrages à parements courants ou ordinaires sont les mêmes. Les écarts relatifs à la distance entre deux parties d'ouvrage sont estimés par cumul d'un écart sur les distances entre repères de ces parties d'ouvrages, et d'un écart sur les cotes de dimensionnement de ces parties d'ouvrages par rapport à ce repère. Les repères pour les éléments verticaux sont des plans moyens ou des axes, et pour les ouvrages horizontaux, le niveau des nus supérieurs. Les prescriptions résultent donc, d'une part, des tolérances données pour les cotes de dimensionnement et, d'autre part, des tolérances sur les distances entre repères. Les tolérances ci-après n'incluent pas les déformations qui se produiront après la livraison de l'ouvrage, et dont il doit être tenu compte en tant que de besoin. Le respect des valeurs mentionnées ci-dessus dispense des justifications de résistance et de stabilité des ouvrages tels que construits, sauf cas particuliers (voiles minces, voûtes minces...). En cas de dépassement, on examine, en vue de déterminer les moyens appropriés pour y remédier le cas échéant, les conséquences des écarts sur la stabilité de l'ouvrage et sur la possibilité de réaliser les autres ouvrages. Sauf disposition contraire des DPM, des hors-profils plus importants que ceux résultant des valeurs ci-après peuvent être admis lorsqu'il s'agit de la conséquence d'un processus constructif spécifique d'ouvrages enterrés ou contre terre, pour autant que ces hors-profils ne compromettent pas la stabilité de l'ouvrage. Les petits ouvrages (trémies, réservations...) sont repérés dans leur ouvrage support (dalle, poutre...) par des cotes de positionnement et des cotes de dimension. Les écarts admissibles par rapport à ces diverses cotes sont de ±20 mm. 7.1.2 poteaux et murs Les valeurs des écarts admissibles pour les poteaux et pour les murs sont donnés par la figure 1, dans laquelle toutes les cotes sont exprimées en mm. Figure 1 Ecarts admissibles pour les poteaux et pour les murs Figure 2 Ecarts verticaux admissibles pour les poteaux et les murs 7.1.3 poutres et dalles Les écarts donnés pour la position et le niveau des poutres et des dalles s'appliquent aussi aux autres composants structuraux horizontaux ou inclinés. Les valeurs des écarts structuraux admissibles pour les poutres et les dalles sont données par la figure 3 dans laquelle toutes les cotes sont exprimées en mm. Figure 3 Ecarts admissibles pour les poutres et dalles 7.1.4 sections Les dimensions de la section transversale, l'enrobage et la position des armatures de béton armé ne doivent pas présenter par rapport aux valeurs théoriques d'écart supérieurs aux valeurs définies par la figure 4, dans laquelle toutes les cotes sont exprimées en mm. Figure 4 Ecarts admissibles des sections 7.2 états de surface 7.2.1 parements des parois latérales et sous-faces II s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces des dalles et poutres et des joues latérales des poutres. On distingue quatre qualités de parements de béton : • parement élémentaire, • parement ordinaire, • parement courant, • parement soigné. NOTE Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition ordinaire n'est pas nécessaire ou aux parois destinées, soit à recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois. Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée à recevoir un enduit de parement traditionnel épais. Le parement courant correspond par exemple à des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant (sauf indication contraire des DPM, ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas à la charge de l'entreprise de gros oeuvre). Le parement soigné convient aux mêmes usages que le parement courant mais sa meilleure finition permet de limiter les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. En l'absence de toute indication des DPM, les parements ordinaires sont retenus. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie doit, lorsqu'il est destiné à rester brut ou à être revêtu d'une peinture ou d'un carrelage collé, être un parement soigné. Des qualités de parement différentes peuvent être exigées. Elles sont alors définies dans les DPM (parements bouchardés, lavés, etc.). Les caractéristiques de planéité des parements définis ci-dessus sont regroupées dans le tableau ci-après : 7.2.2 état de surface des dalles et des planchers Les spécifications concernant l'état de surface des dalles et planchers sont données dans le tableau ci-après. En l'absence de toute indication des DPM, l'état de surface est surfacé 7.2.3 incorporations dans les dalles et murs Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes : • être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces, • permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm, • présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 4 cm, • au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.
Posté par farid
salut mes amis ;
quelle est la limite autorisée sur chantier de la non verticalité des poteaux et voiles de contreventement ? 2mm, 5mm,.....%?
biensûr que le poteau du RDC pas comme du 4èmme étage, une villa pas comme un bâtiment, etc.
merci
wallahou a3lem