Bonjour à tous,

Voilà j'ai un BE de structure en béton armé à rendre, mais voilà j'ai un problème dès le début avec la compréhension du sujet.

L'étude porte sur une poutre reposant sur deux appuis, l'un est en bout de poutre et l'autre aux 2/3, il y a donc une partie de la poutre en porte à faux.

Je dois trouver les caractéristiques des sections rectangulaires et en té de la poutre, mais voilà, je ne comprends pas où est-ce que l'on utilise une section rectangulaire et une section en té.

Dans le sujet, il est dit "section rectangulaire sur appui" et "section en té en travée".

J'ai bien compris qu'une section en té, contrairement à une section rectangulaire, dispose d'une nervure afin de réduire le moment fléchissant (si j'ai bien compris). Pouvez-vous m'apportez quelques précisions sur ces deux types de poutres, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver.

  • Replies 10
  • Views 3.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_48549

bonjour à tous,

voilà j'ai un be de structure en béton armé à rendre, mais voilà j'ai un problème dès le début avec la compréhension du sujet.

L'étude porte sur une poutre reposant sur deux appuis, l'un est en bout de poutre et l'autre aux 2/3, il y a donc une partie de la poutre en porte à faux.

Je dois trouver les caractéristiques des sections rectangulaires et en té de la poutre, mais voilà, je ne comprends pas où est-ce que l'on utilise une section rectangulaire et une section en té.

Dans le sujet, il est dit "section rectangulaire sur appui" et "section en té en travée".

J'ai bien compris qu'une section en té, contrairement à une section rectangulaire, dispose d'une nervure afin de réduire le moment fléchissant (si j'ai bien compris). Pouvez-vous m'apportez quelques précisions sur ces deux types de poutres, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver.

.

Bjr : Au point de vue forme geometrique tu as une section en "t" sur toute la poutre mais.

1 - au niveau des appuis et sur la partie en console , la zone tendue de ta poutre se trouvera en partie superieure , comme le beton tendu est neglige alors ceci fera que ta table de compression ne travaille pas et de ce fait dans ces zones la poutre sera consideree comme une poutre a section rectangulaire.

2 - en travee la zone tendue se situera au niveau inferieure donc la table de compression sera comprimee et ta poutre sera consideree comme une section en "t" si l'axe neutre tombe dans la nervure. Si par contre l'axe neutre tombe dans la table de compression alors ta section sera consideree comme rectangulaire.

Esperons avoir repondu a votre question

merci

  • Author
comment_48630

j'ai encore une autre question sur ma section en té... Je l'ai dimenssionnée mais j'ai l'impression que la hauteur de ma table est bizarre.

En effet j'ai une hauteur de table de 4cm et une hauteur totale de 40cm avec un moment à l'ELU de 251.94kNm. Pour trouver cette hauteur de 4 cm j'ai utilisé la relation Mu=b*ho*fbu*(d-ho/2)

b = 1,00m (donnée de l'exo)

ho = ce que l'on cherche, en isolant tous les termes celà m'a donnée une équation du second degré

fbu= (0.85*fc28)/(teta*coef de securité) fc28 est donné 30MPa, teta = 1 car la charge est supérieur à 24h, coef = 1.5 ou 1.15 mais ça change pas grand chose au final

d = 0.9h = 0.36 (h est donné sur l'un des plans)

comment_48639

Pour moi, la hauteur de table (qui correspond en fait à l'épaisseur de la dalle) est 20cm et la hauteur totale 60cm comme décrit sur la coupe verticale courante. Après c'est pour les d' que je suis pas sûr j'ai regardé dans les précédents TD et 5cm me semble une réponse correcte. Sais tu s'il y a une méthode pour trouver d'?

  • Author
comment_48640

ah tu prends la hauteur de la dalle comme hauteur de la table, je pense que t'as plus raison que moi pour le coup. Sinon d' j'ai pris 0.04m. j'ai fait la hauteur de la poutre moins d=0.9h