Jump to content

Featured Replies

comment_49412

sv p jai la question suivante

c quoi la solution en cas d1 radier ss 2 bati de charge diferentes

merci davance

g suppose qu'avant de poser ta question tu as verifier toutes les conditions de la structure (renversement, poiconnement...)

pour ce qui est des charges differentes moi je te conseillerai un joint de rupture, qui a l'avantage de partir depuis le sol reendant les deux parties de la surtures in dependante et cela te donne la posibilité de varier certains parametres sur les deux structures

Cordialemnt

  • 4 weeks later...
comment_50333

SALUT

comment vérifier le (renversement, poiconnement...)

.

1 - POUR VERIFIER LE POINCONNEMENT , C'EST SIMPLE TU APPLIQUES LA FORMULE POUR LE POINCONNEMENT EST CE DANS LE CAS DE CHARGES PONCTUELLES ( EXPLE POTEAUX SUR RADIER ) (TU PEUX TROUVER DANS LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS DE BETON ARME).

2 - RENVERSEMENT : ELLE EST DU AU FAIT DE LA PRESENCE D'UN MOMENT DE RENVERSEMENT QUI AGIT AU NIVEAU BAS DU RADIER , CE MOMENT EST DU A LA PRESENCE DE FORCES HORIZONTALES PROVENANT DU SEISME , DU VENT OU D'UN AUTRE PHENOMENE INDUISANT DES FORCES HORIZONTALES AUX DIFFERENTS NIVEAUX DE LA SUPERSTUCTURE.

TU COMPARES ALORS LE MOMENT STABILISATEUR ( QUI SERA DU ESSENTIELLEMENT AUX CHARGES VERTICALES x BRAS DE LEVIER)

K = Msta / Mrenv > 1.5 ou 1.2

MERCI

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...