Aller au contenu
Posté(e)
comment_48797

salut

jai un probleme sur chantier

nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5

le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4

est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero

merci

  • Réponses 13
  • Vues 3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_48798

salut

jai un probleme sur chantier

nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5

le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4

est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero

merci

Il faut reprendre pour deux raisons, une c'est technique un plancher conçu en 20+5 , problème de flèche, résistance, deux, problème de marché, les prix ne sont pas les mêmes et l'article a changé.

comment_48800

salut

jai un probleme sur chantier

nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5

le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4

est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero

merci

quelle est la portée de la distance entre nu des poutres porteuses ??

comment_48814

essaye de prevoir au minimum 2 bandes pleines perpendiculairement aux nervures , en enlevant deux rangés d'hourdis, et verifier la condition de resistance et de déformation des nervures sur appuis élastiques . ( le nombre de bandes pleines sont à déterminer fonction de le vérification des deux conditions ) .

comment_48830

tu pourras adopter le plzncher 16+5 cm sans aucun problème .

l'ancienne formule L/22.5 je l'ai abondonné , qui suppose la formation des charnières plastiques parallèles à la longueur de la poutrelle , selon la thèorie de plasticité , sa formation est engendrée par une charge surfacique largement supérieure à la charge réelle du plancher .

ANDRE COIN DANS SON LIVRE OSSATURE DES BATIMENTS PRECONISE LA FORMULE L/25 à L/40 selon l'hyperstaticité de la jonction.

avec cette formule , j'ai adopté un plancher 16+5 POUR UNE POUTRELLE DE 6 m DE PORTEE .

mais pour les dossier controlés par les organismes de controle , il faut choisir d'avance l'ingenieur qui ose

et applique le bon sens , sinon ton dossier sera réfusé .

Modifié par bentafat_rachid

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…