Posté(e) Novembre 1, 201014 a comment_48797 salut jai un probleme sur chantier nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5 le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4 est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero merci
Novembre 1, 201014 a comment_48798 salut jai un probleme sur chantier nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5 le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4 est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero merci Il faut reprendre pour deux raisons, une c'est technique un plancher conçu en 20+5 , problème de flèche, résistance, deux, problème de marché, les prix ne sont pas les mêmes et l'article a changé.
Novembre 1, 201014 a comment_48800 salut jai un probleme sur chantier nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5 le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4 est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero merci quelle est la portée de la distance entre nu des poutres porteuses ??
Novembre 1, 201014 a comment_48801 quelle est la portée de la distance entre nu des poutres porteuses ??
Novembre 1, 201014 a comment_48814 essaye de prevoir au minimum 2 bandes pleines perpendiculairement aux nervures , en enlevant deux rangés d'hourdis, et verifier la condition de resistance et de déformation des nervures sur appuis élastiques . ( le nombre de bandes pleines sont à déterminer fonction de le vérification des deux conditions ) .
Novembre 2, 201014 a comment_48830 tu pourras adopter le plzncher 16+5 cm sans aucun problème . l'ancienne formule L/22.5 je l'ai abondonné , qui suppose la formation des charnières plastiques parallèles à la longueur de la poutrelle , selon la thèorie de plasticité , sa formation est engendrée par une charge surfacique largement supérieure à la charge réelle du plancher . ANDRE COIN DANS SON LIVRE OSSATURE DES BATIMENTS PRECONISE LA FORMULE L/25 à L/40 selon l'hyperstaticité de la jonction. avec cette formule , j'ai adopté un plancher 16+5 POUR UNE POUTRELLE DE 6 m DE PORTEE . mais pour les dossier controlés par les organismes de controle , il faut choisir d'avance l'ingenieur qui ose et applique le bon sens , sinon ton dossier sera réfusé . Modifié Novembre 3, 201014 a par bentafat_rachid
Novembre 2, 201014 a comment_48835 consultes la page 03 de ce fichier pdf . http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pdf/Cours-PLANCHER_procedes-generaux-de-construction.pdf
Novembre 2, 201014 a comment_48836 consultes la page 03 de ce fichier pdf . http://www.cours-genie-civil.com/IMG...nstruction.pdf
salut
jai un probleme sur chantier
nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5
le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4
est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero
merci