Posté(e) Novembre 1, 201014 a comment_48797 salut jai un probleme sur chantier nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5 le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4 est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero merci
Novembre 2, 201014 a comment_48840 salut jai un probleme sur chantier nous avons un plancher qui y en principe de 25cm donc 20+5 le conducteur de travaux par négligence a utiliser lhourdis de 16 cm donc un 16+4 est ce ya une solution technique .a pârt de reparetir a zero merci préconisé un plancher 20+5 est un surdimensionnement qui ruine le client . le plancher 16+5 cm ne posera aucun problème
Novembre 3, 201014 a comment_48882 à cause de la formule classique l/22.5 , plusieurs projets ont subit un grand retard à cause de refus de dossier , outre çà , le coté économique n'est pas respecté
Novembre 3, 201014 a comment_48887 prévoir une bande noyée au niveau du plancher pour que 16+4 vérifie la condition de la non vérification de la fléche.