comment_48970

au niveau de la cage d'escalier les poteaux sont considérés courts vue l’existence de la poutre palière.est ce que ce poteau est considéré court si le coulage du poteau sur toute la hauteur du niveau et la poutre palière soit fait au même temps.merci

comment_48978

en premier lieu il faut calculé les efforts tranachants au niveau des deux poteaux supportants la poutre paliere; et c'est une tres bonne proposition de coulé les deux poteaux avec la poutre paliere en meme temp et on considere pas que ce sont des poteaux courts

comment_48985

au niveau de la cage d'escalier les poteaux sont considérés courts vue l’existence de la poutre palière.est ce que ce poteau est considéré court si le coulage du poteau sur toute la hauteur du niveau et la poutre palière soit fait au même temps.merci
.

Bjr : Je n'ai pas vu le schema de votre cage d'escalier, mais ce que j'ai pu remarquer c'est que beaucoup d'ingenieurs mettent une poutre de plancher au dessus de la poutre paliere et souvent il n'y a pas presence de plancher et c'est pour cette raison qu'il se retrouvent avec un poteau court ; alors que normalement la poutre en question ( celle du niveau plancher) n'a aucune raison d'exister ( donc on evite le poteau court).