lex05 Posté(e) le 16 novembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2010 Bonjour tout le monde! Je viens sollicité votre aide pour savoir comment calculer le moment sollicitant max d'une poutre en té dont voici les caractéristiques : -beff = 0,50 m -Hf = 0,25 m -h = 0,60 m -bw = 0,35 m Le ferraillage se compose de 4 HA 40 en aciers tendus et 4 HA 10 en aciers comprimés. Le béton est un C20/25 et l'acier du FeE500 Pour le calcul, on utilise le diagramme rectangle simplifié et les calculs sont menés à l'Eurocode. L'enrobage est de 3 cm et les cadres sont négligés. Soit D1 = 0,53 m et D2 = 0,4 m ( valeurs exactes de D). J'ai calculé dans un premier temps un moment résistant en supposant que les aciers étaient plastiques. Une fois ce moment trouvé j'ai calculé mu u et me suis aperçus que les aciers inférieurs étaient élastiques. Que dois-je faire à présent pour déterminer le vrai moment sollicitant max admissible! Merci par avance de toute l'aide que vous me proposerez. Cordialement, Alexandre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...