Aller au contenu
Posté(e)
comment_50524

slt tt le monde je cherche un logiciel ou un programme exel qui fait le Pré dimensionnement des poteaux qui me donne les sections des poteaux a adopté pour tel structure merci

  • Réponses 1
  • Vues 2.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_52951

e calcul se fait qu'l'elu

voila comment se fait:

III.2.2 PREDIMENSIONNEMENT DES POTEAUX :

La section transversale des poteaux est de forme carrée (a x a).

Les prescriptions du R.P.A99 (version2003) sont :

La ville de Mahelma se trouve en zone sismique III donc les poteaux doivent satisfaire les conditions suivantes :

En zone III

- Min ( b1,h1) ?30 cm

- Min (b1,h1) ?he/20

- 1/4 ??b1/h1 ??4

La surface de la section transversale :

B= a x a => B= a2

Le moment d’inertie :

I = (b1).(h1)3/12 = (a).(a3)/12 => I=a4/12

Le rayon de giration :

i = ?(I/B) = ?((a4/12)/a2) => I= a/?12

Le calcul de l’élancement mécanique :

? = lf/i

Pour notre cas le poteau est considéré comme articulé à une extrémité et encastré à l'autre donc la longueur du flambement lf = lo / ?2 .

l0 : longueur de notre poteau : l0=5.6 m

lf= 0.707x lo

Pour ? ? 50 on prend ?=35 :

?=(0.707.lo)/ (a/?12 ) => a ? (0.707. ?12 . lo)/35 => a ? (0.707. ?12 . 5,6)/35

a ? 0.391 m

Donc on choisit :

a=40 cm (une section 40 x 40 cm2)

La vérification si le coté du poteau a satisfait les prescriptions du R.P.A : b1=h1=a

-Min ( a,a) = a =40 cm ??30 cm

- Min (a,a) = a =40cm ??????/20) =28cm Les 3 conditions sont verifiées.

- 1/4 ????a /a = 1) ??4

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…