Aller au contenu
Posté(e)
comment_50558

Bonsoir à tout le monde je demande votre avis sur une dalle d'epesseur 17 cm au niveau de sou-sol apres les calcules j'ai une section d'armatures 2.5cm2 est es que je peux ferrailler avec deuux nappes de ts c urgent s il vous plait dalle sur herisonage

  • Réponses 8
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_50585

salam

On sait bien que la dalle flottante est férailler avec treille soudé( TS ) d:diamètre = 6: (150/150.) posée sur hérisonnage bien compacté .et la dalle flottante de 10cm d'épaisseur.

comment_50587

salam

On sait bien que la dalle flottante est férailler avec treille soudé( TS ) d:diamètre = 6: (150/150.) posée sur hérisonnage bien compacté .et la dalle flottante de 10cm d'épaisseur.

.

BJR : SI TA DALLE FLOTTANTE EST UNE DALLE POUR UN BATIMENT A USAGE D'HABITATION (PAS DE GRANDE SURCHARGE) UNE DALLE SUR HERISONNAGE DE 12 cm D'EPAISSEUR ET UNE DE TS d:diamètre = 6: (150/150.) EST LARGEMENT SUFFISANTE , SI CE N'EST PAS LE CAS DONNE NOUS PLUS DE DETAIL CONCERNANT CETTE DALLE.

MERCI

A+

comment_50589

BJR : SI TA DALLE FLOTTANTE EST UNE DALLE POUR UN BATIMENT A USAGE D'HABITATION (PAS DE GRANDE SURCHARGE) UNE DALLE SUR HERISONNAGE DE 12 cm D'EPAISSEUR ET UNE DE TS d:diamètre = 6: (150/150.) EST LARGEMENT SUFFISANTE , SI CE N'EST PAS LE CAS DONNE NOUS PLUS DE DETAIL CONCERNANT CETTE DALLE.

j'ai répondu pour une dalle flottante d'usage d'habitations., et même temps je pose la question sur les dalles qui supportent plus de charge (structure industrielle),??.