Posted January 3, 201114 yr comment_50798 QUE FAIRE DANS LE CAS DES TASSEMENT TRES IMPORTANT PAR RAPPORT AU TASSEMENT ADMISSIBLES , DANS L'ATTENTE D'UNE reponce favorable veillez agreer mes salutations les plus devouees .
January 3, 201114 yr comment_50801 que faire dans le cas des tassement tres important par rapport au tassement admissibles , dans l'attente d'une reponce favorable veillez agreer mes salutations les plus devouees .. Bjr : Quel est la valeur de ton tassement (calculé)? , tassement admissible ? Et type de fondation que vous avez preconise ? A+
January 4, 201114 yr Author comment_50816 -la valleur de tassement locale ets égale 9.62cm. pour un ancrage de 3.00m de profondeur -tassement différentielle egale 3.8 cm. et nous avons une configération heterogène lateralement et verticalement pour le sol d'assise. de ce fait quelle type de fondation que l'on peut proposé?
January 4, 201114 yr comment_50819 -la valleur de tassement locale ets égale 9.62cm. Pour un ancrage de 3.00m de profondeur -tassement différentielle egale 3.8 cm. Et nous avons une configération heterogène lateralement et verticalement pour le sol d'assise. De ce fait quelle type de fondation que l'on peut proposé?. Bjr ali generalement pour eviter d'avoir des tassements differentiels on opte pour un systeme de fondation rigide. Personnellemnt j'opterais soit pour des semelles filantes (rigides) ou un radier (rigide) de maniere a eviter (ou a minimiser ) les deformations. A+
January 4, 201114 yr comment_50843 slt ali, en plus des solution proposé par Mr Keraz (semelles fillante , radier generaliser) des fois on a recours au micro pieux c'est une solution aussi efficace une reprise en sous oeuvre sous les semelles isolé mais sa demande l'intervention d'entreprise spécialisé. si vous pouvez mieux détailler votre cas, peut etre qu'en pourrait mieux appréhender le problème quel type de batiment? type RDC+... ?? si une partie du batiment se trouve décaler par rapport à une autre ?? le sol quel type?? car il ne suffit pas de donner des solutions qui ne correspond pas a votre cas faut savoir que la façon dont un ingénieur aborde le problème de la dégradation d’un ouvrage en béton armé et de son entretien, doit être semblable à celle d’un médecin abordant un cas.Elle implique la constatation du mal, le diagnostic et le remède en fin de compte allez bnn courage @+
January 5, 201114 yr comment_50864 tassement au delà de 5 cm est semelle isolé que doit faire??. BJR BENALI. IL Y'A UNE RELATION ETROITE ENTRE LES CONTRAINTES ET LES DEPLACEMENTS (Sigma = K x Y). DONC POUR DIMINUER Y (DEPLACEMENT) ET POUR UNE MEME VALEUR DE K (RAIDEUR) IL EST CLAIR QU'IL FAUT DIMINUER "sigma = Contrainte" DONC POUR CELA IL FAUT AUGMENTER LA SURFACE DE TA SEMELLE. "PS : J'ESPERE QUE TES SEMELLES NE VONT PAS CHAVAUCHER ENTRE ELLES ,------ DONC SEMELLE FILANTES ???" A+
November 5, 20168 yr comment_109511 Le 04/01/2011 at 09:11, z/ali a dit : -la valleur de tassement locale ets égale 9.62cm. pour un ancrage de 3.00m de profondeur -tassement différentielle egale 3.8 cm. et nous avons une configération heterogène lateralement et verticalement pour le sol d'assise. de ce fait quelle type de fondation que l'on peut proposé? bnr a propos de tassement defferentiel vous pouvez m aider a le calculer svp?