Aller au contenu
Posté(e)
comment_51036

Bonjour,

Je viens de découvrir ce forum avec grand intérêt.

Je vois beaucoup de discussion sur la contrainte à prendre en compte pour le dimensionnement des semelles.

Quelle est la bonne réponse quand le rapport d'étude de sol ne mentionne qu'une contrainte admissible ?

  • Réponses 32
  • Vues 43.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • essalem 3alikoum a ma connaissance la contrainte admissible donne par le laboratoire concerne l'E.L.S ,si vous compter faire votre calcul sous d'autres combinaisons il faut la majorer c.a.d si vous

  • Bonjour, Entièrement d'accord avec vous Fatma, néanmoins le RPA présente malheureusement beaucoup de failles. Je vous pose un exemple : La méthode statique équivalente et la méthode dynamique mod

  • Merci Fatmabela pour vos réponses mais je ne sais pas où vous avez tiré qu = 1.33qser ??? à ma connaissance les contraintes données par le LABO concernent l'ELS, avec cette contrainte on pourra vérif

recommended_posts

  • 9 ans après...
comment_140007
Le 23/01/2011 à 20:28, abdenour a dit :

Merci Fatmabela pour vos réponses mais je ne sais pas où vous avez tiré qu = 1.33qser ???

à ma connaissance les contraintes données par le LABO concernent l'ELS, avec cette contrainte on pourra vérifier les contraintes au sol à l'ELS uniquement, les efforts à l'ELU ou à l'ELA c'est pour le calcul du ferraillage.

le BAEL 91 (édition eyrolls) mentionne clairement: la portance du sol est vérifiée à l'ELS (en gras) le calcul mécanique (c'est à dire les efforts) à l'ELU.

le coefficient 1.5 que l'on adopte à la contrainte en situation accidentelle, c'est à dire qacc <= 1.5qadm on le trouve au RPA88 mais les nouvelles réglementation t.q RPA99 et RPA2003 l'on supprimé.

pour le coefficient de sécurité 2 je pense qu'il veut dire : qacc <= 2*qadm et c'est la raison pour laquelle on néglige la vérification des contrainte en situation accidentelle.

d'ailleurs cette même formule qacc <= 2*qadm on l'a retrouve au BAEL83.

Oua Allahou a3lam

Monsieur Abdenour,

Selon vous, on ne vérifie pas les contraintes dans les fondations sous combinaisons sismiques ??

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…