Bonjour Pour l'interprétation du min et du max c'est simple : le logiciel prend en considération dès que tu lui définis l'action comme étant sismique (quake) le séisme dans les deux sens (va & vi
-
salam merci bcp abdnour j ai une autre petite quistion, pour les poteau qui sont lié au voile, quand j ai modilisé une setructure il me done un unorme efore, meme il me verifie pas la condition de r
-
salam, c'est génial Abdenour, merci infiniment.
pour les combinaisons accidentelles pourquoi on a G+Q+E et 0.8G+(ou-) E pourquoi ce + ou - n'est pas pris dans la 1ère combinaison????
moi je travail avec ETABS si je fais une étude dynamique modale esq je doit prendre le signe - en considération ou le logiciel calcul automatiquement dans les deux directions d'exitation????