je vous informe que j'ai rencontre une personne qui rendre les chose facile en supprimant les poutre de redressement et elle dit que (aucun règlement ne l'exige ) est ce c'est vrai

je salut mr rafik en particulier j'aimerai avoir votre avis et merci

  • Replies 7
  • Views 2.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_51539

je vous informe que j'ai rencontre une personne qui rendre les chose facile en supprimant les poutre de redressement et elle dit que (aucun règlement ne l'exige ) est ce c'est vrai

je salut mr rafik en particulier j'aimerai avoir votre avis et merci

.

BJR A TOUS.

1 - SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE EFFECTIVEMENT JE N'AI PERSONELLEMENT JAMAIS LU QUE LA POUTRE DE REDRESSEMENT EST EXIGEE (CECI EST UN FAIT).

2 - LE FAIT DE METTRE OU DE NE PAS METTRE UNE POUTRE DE REDRESSEMENT N'EST PAS SYNONYME DE FACILITE OU DE DIFFICULTE

3 - NOTRE SOUCI EST LE PLUS SIMPLE : SECURITE ET ECONOMIE. (ET SI POSSIBLE SIMPLIFIER LA REALISATION).

4 - EXPLE : ON PREND UNE SEMELLE EXCENTREE DE LONGUEUR L = 3.00 m , LARGEUR L = 1.50 m ,POTEAUX 40 x 40 : DONC LA HAUTEUR SEMELLE H = 1.85m (H = (L-A)/4 + 0.05). MEME SI TU REALISES UN GLACIS CA RESTE ENORME.

A+

comment_51544

Bonjour,

EXPLE : ON PREND UNE SEMELLE EXCENTREE DE LONGUEUR L = 3.00 m , LARGEUR L = 1.50 m ,POTEAUX 40 x 40 : DONC LA HAUTEUR SEMELLE H = 1.85m (H = (L-A)/4 + 0.05). MEME SI TU REALISES UN GLACIS CA RESTE ENORME

H > (3.00-.4)/4 +0.05 = 0.70 m , cela me parait tout à fait raisonnable .

Salutations

comment_51547

Bonjour,

H > (3.00-.4)/4 +0.05 = 0.70 m , cela me parait tout à fait raisonnable .

Salutations

RE-BJR

J'ai ecrit : "4 - EXPLE : ON PREND UNE SEMELLE EXCENTREE DE LONGUEUR L = 3.00 m , LARGEUR L = 1.50 m ,POTEAUX 40 x 40 : DONC LA HAUTEUR SEMELLE H = 1.85m (H = (L-A)/4 + 0.05). MEME SI TU REALISES UN GLACIS CA RESTE ENORME."

EN FAIT J'AI FAIT UNE ERREUR DE FRAPPE , IL FAUT LIRE :(H = (L-A)/2 + 0.05). =1.85 m

(EPAISSUER SEMELLE = LONGUEUR CONSOLE / 2 : (IL FAUT DIVISER PAR " 2" AU LIEU DE "4" : SEMELLE EXCENTREE).

DESOLE

A+

comment_51640

salutations

je veut juste apporter quelques éclaircissement concernant la réglementation de poutre de redressement effectivement il existe un art 9.3.1 dans PS92 peut être qu'il faut chercher aussi dans DTR.BC qui sont des copies collée () cet article dit clairement quand utiliser une longrine de redressement

donc le problème ici c'est pas le manque de réglementation mais l'utilisation des règlements

merci

  • 2 months later...
comment_54511

Bonjour,

le règlement n'impose pas la solution à adopter pour un prob donné!!.. il impose la justification de la structure.

Une semelle excentrée est un problème, ==> une poutre de redressement peut être une des solutions envisageable.

= les antibiotiques ne sont pas automatiques