oui,mais sous plusieurs conditions:

-1)vérification de la contrainte de la maçonnerie en traction soit < 0.1 Mpa (charge verticale N +poussée des terre M)

contrainte= N/A +/- M/bd²/6 sinon raidir en rajoutant des poteaux noyés

généralement pour 2 niveaux et une hauteur de terre d'env 2.50 m le est souvent comprimé.

- 2)attention à l'étanchéité et à la poussé hydrostatique,prévoir un drainage et une étanchéité suffisante.

Bonne courage

Abdelkader toulouse