comment_53851

pour le calcul des massifs j'effectue donc une répartition des charges entre les inclusions ? je pense faire un ferraillage à l'aide de cadre comme pour des massifs de pieux avec des tirants en inférieur.

Pour les massifs sur 2 inclusions je pense considérer l'intégralité de la charge entre les 2 inclusions et faire comme un massif sur 2 pieux, est ce faux comme raisonnement ?

  • Replies 60
  • Views 20.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x

    Salut,   Par rapport au retour d'expérience que j'ai eu sur l'un de mes projet, le dimensionnement ce fait normalement " semelle isolée et superficielle " avec une contrainte de sol définit au préal

Posted Images

comment_53852

Attention, vous aurez un des moments en fibres inférieures et supérieures, donc ferraillage sur les faces sup et inf, des cadres pour les efforts tranchants bien sur une fois avoir fait la répartition des efforts sur les colonnes que vous allez ensuite calculer les massifs.

comment_53886

Bonjour,

avant de dimensionner vos massifs, il est préférable de comprendre comment fonctionne votre système de fondations. Si j ai bien compris, vous avez des inclinaisons rigides mais sans matelas: cela pose un problème car cette technique met en oeuvre un réseau de pieux en béton armé (considérés comme rigides en raison de leur déformabilité faible comparativement à celle du sol compressible) surmonté d’un matelas granulaire de transferts de charges. Le remblai surmontant les inclusions est primordial pour assurer la diffusion des charges sur les inclusions et le sol autour, il ne faut pas oublier qu' il s' agit d' une technique de renforcement de sol et non pas de fondations profondes !

Donc en l ' absence de matelas, il ne s' agit pas d' inclusions rigides...

Salutations

  • Author
comment_53933

après réflexion au vu que les massifs font 50 cm d'épaisseur soit plus que le diam des inclusions, je considère que la méthode de Frémy est applicable. Je pense que le fait que la semelle ne soit pas liaisonnée ne change pas réellement le comportement d'une semelle sur pieu.

Ci-joint mes remarques en pnj. Qu'en pensez vous ? je ne suis pas sur que l'effort F engendre réellement de la traction dans mes aciers inf. Après on vérifie le poinçonnement de l'inclusion sur le massif (qui me semble être largement bon vu qu'une inclusion reprend environ 30 tonnes à l'ELS).

ImageShack® - Online Photo and Video Hosting

ImageShack® - Online Photo and Video Hosting

02INDA~1.PDF

comment_53935

bonjour,

concernant l'effort F, qui doit provenir d'une longrine ou PV, il aurait plutôt tendance à solliciter la fibre supérieure de la semelle a mon humble avis, à voir avec un débord de 21,5 cm mais ça ne devrait pas donner grand chose en armatures.

Il faudrait aussi vérifier les contraintes dans les bielles au niveau des pieux, à comparer à 0,9 fcj/gb

pour la conception des semelles 10 et 13, j'opterais pour la première solution si j'ai toujours des charges ponctuelles amenées par les longrines (les charges sur les pieux seront différentes) et pour la deuxième si j'ai une résultante des charges au centre de la semelle (calcul en semelle sur 3 pieux).

  • Author
comment_53942

Je remettais la même section d'acier en supérieur vu que je travaille ce massif avec des cadres. les 22 cm engendre quand même 6 cm² d'acier (de mémoire) en sup.

Je vais le faire de cette façon donc : répartition de P par les bielles en vérifiant les contraintes. et reprendre la ponctuelle en sup qui après descend directement sur l'inclusion ?

  • Author
comment_53950

Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise a fait ce choix pour moi il est moins économique que les pieux ....

à l'origine on avait 30 pieux de 13 mètres : 21 diam 52 et 9 diam 72.

Maintenant j'ai 94 inclusions rigides de diam 27 longueur : 6 mètres.

Les massifs sont monstrueux, pour les massifs sur 4 pieux si on fait l'hypothèse que la charge arrive au centre du massif il faut 12 cad HA16 dans les 2 directions soit 22.53 cm² à répartir sur 1.70 mètre.

Après je ne suis toujours pas en possession de la note de calcul de l'entreprise 35 tonnes par inclusion me paraît énorme..... De plus je suis obligé de changer l'emplacement des inclusions au vu du basculement possible de certains massifs ...

Pensez-vous que dans mon cas que les inclusions soient rentables ? (Massifs allant jusque 216 tonnes).

comment_54017

même si les inclusions crées des points durs ? ce sont des inclusions phi 27 cm en béton s'ancrant de 1 mètre dans les sables en place. C'est ces dernières qui transmettent les charges, ce n"est pas des CMC

le principe des inclusion rigide ainsi que les CB est le mm. il y a une modification des paramètres mécanique du sol en place confinement portance, perméabilité...etc donc je voie mal réalisé des inclusion rigide sur 1m soit suffisant pour éviter les problème de tassement ou de liquéfaction ....

le prb n'y est pas trés claire pour le calcul des semelles il es le mm que sur bon sol seul les caractéristique du sol change, avec les inclusion on travail avec le modèl homogène

bonne continuation @+

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest