Bonjour,

J'utilise le logiciel Arche plaque depuis temps pour un projet de radier d'un immeuble R+2 et je n'arrive pas à trouver 2 coefficients à partir de l'étude de sol qui a été réalisée :

- Le coefficient de raideur du sol k (en T/M3), la valeur par défaut étant 3000

- La valeur k sol (/m), la valeur par défaut est 29.4 MPa

De plus quelqu'un connait-il la signification des valeurs Gamma H (en T) et Gamma Sat (en T), il n'y a aucune explication dans l'aide...

J'ai bien sur l'étude de sol, mais il semble que ce coefficient n'apparait pas en l'état.

Voici les informations à ma disposition dans l'étude de sol (le niveau de référence de mon radier est -0.6m du terrain à l'endroit de l'essai) :

Rp : résistance à la pointe (en kg/cm2) = 12,2

Fl : frottement latéral (en kg) = 0

Ft : frottement total d'enfoncement kg = 10 x Rp + Fl = 114

φ' : angle de frottement interne apparent = 29

Vb''' : facteur de surcharge en fonction des angle φ et φ' = 17,1

V'c : facteur de coheésion en fonction des angle φ et φ' = 27,9

Vb'''.Pb : produit des terme Vb''' avec le poids des terres au dessus du niveau considéré = 16,4

V'g : facteur de largeur en fonction des angle φ et φ' = 13,0

d(g) : charge d'équilibre limite de rupture pour une semelle filante avec une largeur de 0.6m (en T/M2) = 24,2

Calcul des tassements :

résultats de tassements pour un radier général avec longueur/largeur = 3/2, chargé à 8T/m2 :

Largeur de semelle 4m

tassement = 0,0611m

Largeur de semelle 6m

tassement = 0,0701m

Largeur de semelle 9m

tassement = 0,0766m

Largeur de semelle 12m

tassement = 0,0799m

Contrainte de calcul suivant DTU 13.12 :

qu : contrainte de calcul en MPa = 0,525

qce : résistance de pointe équivalente calculée comme la valeur moyenne des résistance de pointes nette sur une profondeur égale à 1.5B situé sous semelle en MPa = 1,75

kc : facteur de portance, donné par abaque = 0,3

qc : résistance à la pointe mesuré par l'essai en MPa = 1,61

D/B : encastrement relatif = 1,00

qELU : contrainte limite ultime, en MPa = 0,267

qELS : contrainte limite de service, en MPa = 0,167

Pour information le sol est de type limon sableux, la charge acceptée à -0.6m est 0,6km/cm2

quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour déterminer le coefficient de raideur du sol (Wastergraad?)

Merci d'avance pour vos avis éclairés ;)

Fred

  • Replies 4
  • Views 19.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • le raideur K , tu peux le déterminer en fonction de des charges correspondantes au tassement maximal, KARITICA, pouvez vous nous donner le tableau des raideurs dont vous disposer. Merci

Featured Replies

  • Expert
comment_54109

Bonjour,

Pour déterminer le coefficient de raideur du sol (Wastergraad) on fait appel à un essai "à la plaque" et non pas à l'essai de pénétration.

Sur ce forum, un membre avait mis à notre disposition un tableau donnant la valeur de k en fonction de la contrainte admissible de sol. (moi-même je cherche l'origine de ce tableau).

Pour les les densités gamma, il faut voir un cours de mecanique des sols.

Bien à vous

  • 1 year later...
comment_69370

le raideur K , tu peux le déterminer en fonction de des charges correspondantes au tassement maximal, KARITICA, pouvez vous nous donner le tableau des raideurs dont vous disposer. Merci

  • 5 years later...
comment_121104

J'ai besoin d'une solution et dès que possible s'il vous plaît pour le compte suivant : 

K=coefficient de raideur de radier 

E=module de réaction de radier 

  Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :

Ø  Un Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.

Ø  Les essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de 30 bars à 1.50m de profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel. 

Ø  Les essais au laboratoire ont donnés un sol humide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense, moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).

Ø  Compte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :

Ø  Des fondations superficielles de type radier général de longueur L=10 et de largeur B=5 (selon l’appréciation du BET).

Ø  La contrainte admissible du sol est estimée à 1.50 Bar. 

Ø  L’ancrage des fondations sera d’une profondeur de 5.40 mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.

Ø  Les fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.

Ø  Prévoir un dallage étanche et un drainage  adéquat (périphérique) au droit des fondations.

Ø  D’après le RPA99.version 2003, le site est classé dans la catégorie S3 (Site Meuble).