Posté(e) Avril 10, 201114 a comment_54137 bonjour On sait bien pour calculer la flèche du plancher (poutrelle)il faut les condition suivantes h/L supérieur à 1/16 h/L supérieur à Mts/10.Mas At/bo.d inférieur à 4.2/fe Une de trois condition n’est pas vérifier , donc le calcul de la flèche est nécessaire . Si la fléche admissible L/500 est inférieur de flèche réelle , donc quel est la solution ? svp
Avril 10, 201114 a comment_54138 plusieurs solutions : - augmenter les coffrages - augmenter les ferraillage - augmenter la résistance du béton à 28 jours. ou combiner les 3 cas
Novembre 9, 201113 a comment_60690 je propose ce qui suit - augmenter les coffrages+ le ferraillage attention au pourcentage max d'acier dans le béton. bon chance
Decembre 8, 201113 a comment_61472 bonjour On sait bien pour calculer la flèche du plancher (poutrelle)il faut les condition suivantes h/L supérieur à 1/16 h/L supérieur à Mts/10.Mas At/bo.d inférieur à 4.2/fe Une de trois condition n’est pas vérifier , donc le calcul de la flèche est nécessaire . Si la fléche admissible L/500 est inférieur de flèche réelle , donc quel est la solution ? svp Bonjour Si la condition de flèche n'est vérifiée, donc ce cas là, il faut bien recalculer la section d'aciers en utilisant la formule de calcul de flèche, BAEL 91/99..... Sinon, il y a une autre astuce, c'est de modifier votre coffrage. le problème se résume au problème d'inertie de votre élément... bonne continuation Modifié Decembre 8, 201113 a par josephoukil
bonjour
On sait bien pour calculer la flèche du plancher (poutrelle)il faut les condition suivantes
h/L supérieur à 1/16
h/L supérieur à Mts/10.Mas
At/bo.d inférieur à 4.2/fe
Une de trois condition n’est pas vérifier , donc le calcul de la flèche est nécessaire .
Si la fléche admissible L/500 est inférieur de flèche réelle , donc quel est la solution ? svp