bonjour

On sait bien pour calculer la flèche du plancher (poutrelle)il faut les condition suivantes

h/L supérieur à 1/16

h/L supérieur à Mts/10.Mas

At/bo.d inférieur à 4.2/fe

Une de trois condition n’est pas vérifier , donc le calcul de la flèche est nécessaire .

Si la fléche admissible L/500 est inférieur de flèche réelle , donc quel est la solution ? svp

  • Replies 3
  • Views 3.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • 6 months later...
  • 4 weeks later...
comment_61472

bonjour

On sait bien pour calculer la flèche du plancher (poutrelle)il faut les condition suivantes

h/L supérieur à 1/16

h/L supérieur à Mts/10.Mas

At/bo.d inférieur à 4.2/fe

Une de trois condition n’est pas vérifier , donc le calcul de la flèche est nécessaire .

Si la fléche admissible L/500 est inférieur de flèche réelle , donc quel est la solution ? svp

Bonjour

Si la condition de flèche n'est vérifiée, donc ce cas là, il faut bien recalculer la section d'aciers en utilisant la formule de calcul de flèche, BAEL 91/99.....

Sinon, il y a une autre astuce, c'est de modifier votre coffrage. le problème se résume au problème d'inertie de votre élément...