Bonjour,

j'ai une question au sujet du calcul selon le PS92 sous Robot. En fait, j'ai une structure métallique de 100 m de long et 50m de large (portiques en poutres treillis avec des pannes et un contreventement) qui comporte 900 noeuds et 1400 barres (charges: pp + exploitation sur toit), est-t-il normal que même avec 1000 modes je n'arrive même pas à atteindre 20Hz comme fréquence et le calcul prend une dizaine d'heure pour un calcul modal.

le fait de jouer sur la tolérance, le nombre d'itération ou la méthode de résolution changerait-t-il d'une manière importante le résultat?

Merci par avance.

Mohamed

  • Replies 3
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_54267

Finalement j'ai trouvé la réponse pour arriver à une fréquence correcte. Pour ceux qui se posent la même question il faut choisir la méthode d'itération sur le sous espace ainsi que la matrice des masses concentrées sans rotation.