j'ai une question au sujet du calcul selon le PS92 sous Robot. En fait, j'ai une structure métallique de 100 m de long et 50m de large (portiques en poutres treillis avec des pannes et un contreventement) qui comporte 900 noeuds et 1400 barres (charges: pp + exploitation sur toit), est-t-il normal que même avec 1000 modes je n'arrive même pas à atteindre 20Hz comme fréquence et le calcul prend une dizaine d'heure pour un calcul modal.
le fait de jouer sur la tolérance, le nombre d'itération ou la méthode de résolution changerait-t-il d'une manière importante le résultat?
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour,
j'ai une question au sujet du calcul selon le PS92 sous Robot. En fait, j'ai une structure métallique de 100 m de long et 50m de large (portiques en poutres treillis avec des pannes et un contreventement) qui comporte 900 noeuds et 1400 barres (charges: pp + exploitation sur toit), est-t-il normal que même avec 1000 modes je n'arrive même pas à atteindre 20Hz comme fréquence et le calcul prend une dizaine d'heure pour un calcul modal.
le fait de jouer sur la tolérance, le nombre d'itération ou la méthode de résolution changerait-t-il d'une manière importante le résultat?
Merci par avance.
Mohamed