Posted April 11, 201113 yr comment_54217 le choix de la pente moyenne de pose de canalisation d eau usée dépend de quoi?:blushed:
April 21, 201113 yr comment_54616 bonjour,le choix de la pente moyenne pour la pose des conduites d'eau usée,est fonction de la vitesse d'écoulement;puisque il faut que l'évacuation(écoulement) des eaux usées se faspar gravité alors il faudra que l'écoulement se fasse à des vitesses d'écoulements qui restent suffisament élévés pour éviter que les matières solides ne se dépose(dépots des matières solides) et de la sorte retarder,voire empecher la formation de gaz nauséabonds,toxiques et éxplosifs comme: H2S;NH3;CH4;CO2 etc... sur ce on vise des vitesses minimales d'écoulement lorsque les conduites coulent à plein débit de 0,6m/s à 0,75m/s pour les réseaux d'égout sanitaire et de 0,9m/s pour les reseaux unitaires et pluviaux. dans tous le cas une pente de 0,5% fera les affaires.merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Genie civil en Guinnée equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinée Equatoriale
July 16, 201113 yr comment_57920 Merci pour ces informations, Et pour une fosse septique en aval d'un petit réseau d'assainissement d'un village, l'entrée de la fosse est prévue sur une profondeur de 3m par rapport au terrain terrain naturel, alors minimum au aura quelques 2.5 m du ragard de visite à la cote du terrain , si vous avais un proposition prière de me la transmettre et merci d'avance
le choix de la pente moyenne de pose de canalisation d eau usée dépend de quoi?:blushed: