salam tout le monde,

je veux savoir svp comment verifier un plancher-dalle au poinçonnement ?

quelle est la formule pour dire que les dimensions des poteaux sont bons face au poinçonnement ?

et la charge de calcul (ds la formule) doit prendre en compte seulement les charges de l'etage concerné ou bien toutes les charges supportées par le poteau depuis la terasse ?

et Merci

  • Réponses 11
  • Vues 9.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    saha amine 1-pour la formule voir BAEL ou EC2 2-on ne dit pas un poteau est bon face au poinçonnement mais à la compression!! 3-pour vérifier le poinçonnement de la dalle tu somme toute les char

recommended_posts

comment_54626

oui c'est comme ça Aminegc,bonne chance et bonne continuité de l'étude et de réalisation de ton projet. à la prochaine;Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Genie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale