Le projet consiste à réaliser trois niveaux de sous sol sous des bâtiments existants ne comprenant qu'un sous-sol partiel. Un de ces bâtiments reste occupé pendant les travaux.
Mise au point avec le Bureau d'Etudes d'une méthodologie et d'un plan de structure reprenant tous les existants conservés, soit principalement :
- exécution de tous les poteaux en puits blindés (6 à 9 mètres)
- exécution de toutes les poutres de reprises des murs conservés par la méthode dite : "poutres sur tabourets" dans l'embarras des dallages, planchers et fondations existantes, partiellement démolis pour leur exécution
- exécution de la reprise en sous œuvre périmétrique des bâtiments par puits et entre puits blindés (profondeur 6 à 9 mètres)
- exécution d'un plancher transfert et de ses appuis avec voiles de contreventement
- Terrassements généraux avec mise en place d'une pelle hydraulique de 18 tonnes sur le plancher transfert et coltinage des terres en fond de fouille par un chargeur à chenille
Principales difficultés : - Le phasage : compte tenu de travailler sur plusieurs postes en même temps ; terrassement des puits, exécution des poteaux, évacuation des terres par le porche à une profondeur de 9 mètres pour une largeur utile identique et une longueur de 20 mètres environ.
- Le bâtiment sur cour arrière(façade principale avenue Kléber) était occupé (autre propriétaire)
- Une des pièces du sous sol existant appartenait au propriétaire de l'avenue Kléber- Démolition intérieure et travaux d'infrastructure gérés en simultané en évitant tout désordre
- Délais respectés avec environ 10% de travaux supplémentaires
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Posté par Console
Le projet consiste à réaliser trois niveaux de sous sol sous des bâtiments existants ne comprenant qu'un sous-sol partiel. Un de ces bâtiments reste occupé pendant les travaux.
Mise au point avec le Bureau d'Etudes d'une méthodologie et d'un plan de structure reprenant tous les existants conservés, soit principalement :
- exécution de tous les poteaux en puits blindés (6 à 9 mètres)
- exécution de toutes les poutres de reprises des murs conservés par la méthode dite : "poutres sur tabourets" dans l'embarras des dallages, planchers et fondations existantes, partiellement démolis pour leur exécution
- exécution de la reprise en sous œuvre périmétrique des bâtiments par puits et entre puits blindés (profondeur 6 à 9 mètres)
- exécution d'un plancher transfert et de ses appuis avec voiles de contreventement
- Terrassements généraux avec mise en place d'une pelle hydraulique de 18 tonnes sur le plancher transfert et coltinage des terres en fond de fouille par un chargeur à chenille
Principales difficultés : - Le phasage : compte tenu de travailler sur plusieurs postes en même temps ; terrassement des puits, exécution des poteaux, évacuation des terres par le porche à une profondeur de 9 mètres pour une largeur utile identique et une longueur de 20 mètres environ.
- Le bâtiment sur cour arrière(façade principale avenue Kléber) était occupé (autre propriétaire)
- Une des pièces du sous sol existant appartenait au propriétaire de l'avenue Kléber- Démolition intérieure et travaux d'infrastructure gérés en simultané en évitant tout désordre
- Délais respectés avec environ 10% de travaux supplémentaires