keraz 3 messages
-
aminegc 3 messages
-
scorpion 1 message
-
AITELHADJ Farid 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Boujour Mr keraz,oui c'est comme ce que tu as compris ! voici le schéma [ATTACH]1442[/ATTACH] un poteau sur une longrine et pas de semelle sous ce poteau,mais on a crée une semelle a proximité pou
-
. Bjr amine et bjr a tous je n'ai pas pu voir le schema en question , mais en se basant sur la remarque faite par "ait", on dira que ce que vous appellez "poteaux" sont en fait des "raidisseurs"
Bonjour tout le monde,
je viens de voir sur un plan archi qu'il y'a des longrines en console sue supportant des poteaux.
En voulant eviter les semelles excentrées (mitoyens), le concepteur à choisi de decaler un peu les poteaux des frontières mitoyennes et de faire sortir des longrines en consoles pour recevoir les poteaux de rives du coté mitoyen.
Qu'en pensez vous de cette approche qui permet d'eviter les semelles excentrées et les P. de redressement !
et pour la calculer c'est la meme chose qu'une poutre ordinaire en console meme si elle repose sur le sol ?
et Merci