Jump to content

Featured Replies

comment_55486

bonjour;d'abord il faut avoir les données comme la hauteur du mur(H);les matériaux constiuant le mur(car pour des faibles hauteurs on peut faire un mur poids cad en maçonnerie,en bloc)et pour des hauteurs moyennes et grandes hauteurs(mur en BA avec contrefort ou non,ou des murs avec tirant );la hauteur du remblais,la valeur de la surcharge sur le remblais (voir la norme),savoir s'il y aura de l'eau qui va éxercer la poussée hydrostatique,les caractéristiques mécanique et physique du remblais(angle de frottement interne;la cohésion,le poids volumique du sol(poids volumique humide ou saturé));pour des murs ayant une hauteur moyenne on peut faire un mur en BA en T renversé,et le prédimensionnement du mur peut se faire comme suit:soit B=largeur de la semelle=0,5H avec largeur du patin(H/8 à H/5 et tu déduit le talon);soit E=épaisseur de la voile ona en tete (E=H/24 avec un minimum de 15cm) et à la base cad à l'encastrement avec la semelle (E=H/12);pour les calculs:

1)Détermination des actions (en négligeant la butée)on a les actions stabilisante d'une manière générale(poids de l'ouvrage;poids du remblais,la surcharge);action renversantes d'une manière génerale(poussées des terres,poussées due à la surcharge);

2)Evaluation de ces actions et ces bras de lévier par rapport au centre de rotation du mur(point de renversement);

3)verification des conditions de stabilité du mur(glissement,renversement,poinçonnement,capacité portante,la position de la résultante des forces par rapport à la semelle cad que la résultante doit etre à l'intérieur du noyau central autrement dit la contrainte min>0 pour éviter d'avoir les contraintes de tractions);

4) calcul des armatures(voile,semelle)(à ELU et ELS prendre la section d'armature supérieure entre les 2 etats limites et vérification des contraintes de cisaillement;si toutes ces conditions sont respecter. Dispositions constructives:

1)prévoir les joints de dilatation à chaque 20 ou 30m;

2)pour le drainage prévoir un drain de pied et aussi des barbacanes(tuyaux en pvc)espacé de 4m suivant la longueur du mur,et espacé de 2m en hauteur(suivant la hauteur du mur);

3)la mise en oeuvre du remblais pour le compactage ne peut pas se faire avec les épaisseurs des couches supérieurs à 50cm,et aussi le controle de l'angle de frottement interne;merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS SL/Guinnée equatoriale

comment_55510

BONJOUR

pour avoir les différentes étapes de calcul d'un mur de soutènement,vous pouvez vous référer a l'ouvrage ADETS le treillis soudé,calcul et utilisation conformémemnt aux règles BAEL 91 pages 217 a 276 'cet ouvrage est gratuit.Il existe d'autres ouvrages qui traitent les murs de soutènement(voir ouvrage de charron,Thonier....

cordialement

gérard demeusy

  • Author
comment_55511

merci Mr BISUDI , Mr GERARD pour les réponses . j'aime savoir de votre part - si possible- si on peut déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques du sol on sachant sa nature , c a d peut on savoir l'angle de frottement , la contrainte du sol, la cohésion le poids volumique ... on sachant que le sol est de telle nature ( sable+tvnant par exemple). y a t il des abaques pour en savoir les valeurs . merci infiniment .