j'ai essayée de calcul un r+0 sous robot

portique auto stable mais j'ai une torsion au 2eme mode j' n'arrive pas a localisé l'erreur

alors pouvez vous m'aider

  • Réponses 2
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_76054

BONSOIR,

IL N'YA AUCUN REGLEMENT QUI INTERDIS LA TORSION NI AU PREMIER MODE NI AU DEUXIEME MODE, SAUF QUE LEUR PRESENCE PROUVE PEUT ETRE QUE LA CONCEPTION N'EST PAS IDEALE SURTOUT S'IL S'AGISAIT D'UNE STRUCTURE SIMPLE ET SYMETRIQUE.

  • 2 semaines après...
comment_76606

Salam , le mode de torsion ne doit en aucun cas etre un mode dominant , mais dans ton cas ya un désequilibre quelque par dans les masses ( exemple diffrence des charges d'exploitations dans un meme niveau  , architecture assymetrique ect )

En cas de doute refaire la structure à  zéro .. ou partager le fichier ! c'est au choix lol

walaho aalam.