Aller au contenu
Posté(e)
comment_55927

j'ai un R +15 ,l'analyse modale a donner une fréquence de 1,7 Hz pour le mode 1,est ce que c'est normale ,et quel est l'ordre de grandeur de fréquence????

  • Réponses 10
  • Vues 3.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • article 4.2.4 page 31

  • ZanguaZangua
    ZanguaZangua

    L'ordre de grandeur pour l'évaluation de la periode propre d'une construction de forme régulière est de 0.1s par étage. Pour mesurer la période propre d'une construction existante plusieurs techni

recommended_posts

comment_55935

Peut donner aucun avis sur cette grandeur sans connaissance de la structure, de contreventement et du sol choisit.

Impossible de répondre à cette question sans plus de données.

  • Auteur
comment_55938

la structure en question est un IGH ,R+15 avec 2 sousols ,de 68m de hauteur ,concernant le sol ,il a un tau de 8 bars,le mode 1 a donné une période de 1,89 s

  • 3 semaines après...
comment_56650

une fréquence f de 1.7 et une période T de 1.89 !!? à ma connaissance la période T=1/f

de toute façon si la période est de 1.89s, et la hauteur total du bâtiment est de 68m on obtiendra une période fondamentale de 1.54s donc ta période dépasse la période fondamentale donnée par le RPA

  • 2 mois après...
comment_58700

salut

il faut nous renseigner sur la rigidité de la structure entière, vous savez que la période w²=k/m, donc la rigidité est demandé, de plus une petite remarque pour Mr Tchef..si on a la période, tu peux facilement trouver la fréquence!!!!!

comment_58737

une fréquence f de 1.7 et une période T de 1.89 !!? à ma connaissance la période T=1/f

de toute façon si la période est de 1.89s, et la hauteur total du bâtiment est de 68m on obtiendra une période fondamentale de 1.54s donc ta période dépasse la période fondamentale donnée par le RPA

vous pouvez m'indiquer, exactement l'article qui donne la période max au fonction de la hauteur des bâtiments selon le RPA ? merci.

  • 1 mois après...
comment_59626

Bonjour à tous !

J'ai appris qu'on peut réellement mesurer la période fondamentale d'un bâtiment sur chantier à l'aide de capteur.

Est ce que quelqu'un connait ces instruments de mesure et s'il peut nous éclaircir un peut plus ??

Merci

comment_59656

L'ordre de grandeur pour l'évaluation de la periode propre d'une construction de forme régulière est de 0.1s par étage.

Pour mesurer la période propre d'une construction existante plusieurs techniques sont utikisées mais le principe est le même : exciter la concentration (choc, vibration...) est cueillir les signaux puis analyser ces dernier selon la methode choisie. Consulte ce manuscrit http://hal.archives-...t_de_fondV2.pdf

Sinon googler fera aussi l'affaire.

  • 2 semaines après...
comment_59927

vous pouvez m'indiquer, exactement l'article qui donne la période max au fonction de la hauteur des bâtiments selon le RPA ? merci.

Mon frère c'est l'article 4.2.4 Estimation de la période fondamental de la structure, la hauteur du batiment est hN

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…