bonjour tt le monde.

je travail sur un bâtiment R+10+SS les résultats de l'analyse modale et l'analyse sismique sont "bons" sauf pour la répartition des effort (Fx et Fy) j'ai eu 6700 KN pour le RDC 1 et 1800 KN pour le SS , ça me semble anormal ?????

es ce que quelqu'un peut m'expliquer ?????

Image : kkanbu.gif

  • Replies 5
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_56044

salut, on fait la prise en compte du ss dans l'étude sismique est une faute flagrante, parce qu'il fait partie de ce qu'on appel l'encastrement du batiment, en plus le fait que le ss est completement confiné dans le sol, donc in ne peut plus répondre à une éxitation sismique par vibrations, donc pas de mobilisation de la masse donc 0 effort sismique pour le sous-sol.

  • Author
comment_56046

merci pour votre reponse.

donc si bien compris la repatition des efforts s'arrête au niveau RDC et l'effort dans ce niveau sera comparé avec celui obtenu par la methode statique equivalente ????