bonjour tout le monde;

voila je calcul un radier pour un bâtiment R+10+SS qui repose sur un sol dont sigma=0,155 MPa, je calcul la surface nécessaire y compris le débord je trouve S=468,54 et je trouve h=40 Cm, Ix=29313m4 ;Iy=11417m4 jusqu’à la tout va bien, lorsque je calcul les contrainte dans le sens X σ_max=N/S+〖M*V〗x/I_xx =0,22 MPa > 1,33 sigma_sol

même chose pour le sens Y .???????????!!!!!!!!!!!

es que quelqu'un peut m'expliquer ces résultats et comment peut-on vérifier la condition

σ_max≤1,33(σ_sol ) ̅

  • Réponses 3
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, de façon générale et simple on peut utiliser la formule suivante dans chaque direction σ=N/S+(-)6M/S/Lx σ=N/S+(-)6M/S/Ly après détermination de σmax, σmin ; on determine σ ref= 3/4*σmax+σ

recommended_posts

comment_56257

Bonjour,

de façon générale et simple on peut utiliser la formule suivante dans chaque direction

σ=N/S+(-)6M/S/Lx

σ=N/S+(-)6M/S/Ly

après détermination de σmax, σmin ; on determine σ ref= 3/4*σmax+σmin/4 à verifier % à la contrainte de sol (à verifier les 2 sens)