voila je calcul un radier pour un bâtiment R+10+SS qui repose sur un sol dont sigma=0,155 MPa, je calcul la surface nécessaire y compris le débord je trouve S=468,54 et je trouve h=40 Cm, Ix=29313m4 ;Iy=11417m4 jusqu’à la tout va bien, lorsque je calcul les contrainte dans le sens X σ_max=N/S+〖M*V〗x/I_xx =0,22 MPa > 1,33 sigma_sol
même chose pour le sens Y .???????????!!!!!!!!!!!
es que quelqu'un peut m'expliquer ces résultats et comment peut-on vérifier la condition
Bonjour,
de façon générale et simple on peut utiliser la formule suivante dans chaque direction
σ=N/S+(-)6M/S/Lx
σ=N/S+(-)6M/S/Ly
après détermination de σmax, σmin ; on determine σ ref= 3/4*σmax+σ
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
bonjour tout le monde;
voila je calcul un radier pour un bâtiment R+10+SS qui repose sur un sol dont sigma=0,155 MPa, je calcul la surface nécessaire y compris le débord je trouve S=468,54 et je trouve h=40 Cm, Ix=29313m4 ;Iy=11417m4 jusqu’à la tout va bien, lorsque je calcul les contrainte dans le sens X σ_max=N/S+〖M*V〗x/I_xx =0,22 MPa > 1,33 sigma_sol
même chose pour le sens Y .???????????!!!!!!!!!!!
es que quelqu'un peut m'expliquer ces résultats et comment peut-on vérifier la condition
σ_max≤1,33(σ_sol ) ̅