il est important de différencier le radier rigide et souple .... en fonction de l'épaisseur du radier. Si ce dernier supporte des poteaux vérifier le poinçonnement, si ce n'ai pas le cas mettre en place des aciers en bateaux ou des goujoins anti-poinçonnement. Personnellement j'ai une préférence pour les aciers en bateaux qui referme la fissure à 45°.

Ferraillage supérieur en partie courante et inférieur en partie sous poteau/voile avec poutre de renfort noyée dans le plancher ou avec une partie en retrousée.

comment_56495

bonjour,pour son calcul,une analyse scientifique et simple permet de considerer ton radier comme une poutre continue,dont les colonnes vont constituée des appuis et chargé par la réaction du sol cad de bas vers le haut, alors tu auras au droit des colonnes les armatures dans la partie inférieure et ces armatures auront une longueur déterminé et doit s'étaler jusqu'au point d'inflexion(M=0) et en travée il faudra mettre les armatures dans la partie supérieur,et surtout telque précisé par Mr Guillaumen'oublie pas la vérification du poinçonnement,cisaillement et un élément, de préference il faudra prévoir le dépassement du radier aux extremités(colonnes extrèmes) afin que la resultante génerale soit au centre,signifie que cette distance de dépassement se calculera par le théorème ou le calcul du barycentre(statique appliquée)et prévoir si possible des poutres noyées dans le plancher qui peuvent jouer le role de raidisseur.Merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de Control BK ARCHITECTS SL/Guinnée Equatoriale

comment_56501

Bonjour à tout le monde; je voulais à ce sujet, pour signaler une contrainte fréquente pour la détermination des réaction du sol sur la dalle radier "plus précis c la détermination du coefficient du sol K . ( si il y'a quelqu'un qui peut nous donner des informations sur ce sujet).

comment_56761

bonjour monsieur HAMDAOUI,

C= coefficient de réaction élastique du sol en t/m3

quelques valeurs: gravier fin et beaucoup de sable fin:C= 8000 a 10000(t/m3)

gravier myen et sable fin: C= 10000 a 12000

terrain remblayé: C=1800

gravier compacté: 30000

sol argileux humide: 4000 a 5000

sol argileux sec: 6000 a 8000

ces valeurs sont extraites du béton Kalender et voir ouvrage de Rausch

cordialement

gérard demeusy

  • 1 year later...
comment_72837

bonjour,pour son calcul,une analyse scientifique et simple permet de considerer ton radier comme une poutre continue,dont les colonnes vont constituée des appuis et chargé par la réaction du sol cad de bas vers le haut, alors tu auras au droit des colonnes les armatures dans la partie inférieure et ces armatures auront une longueur déterminé et doit s'étaler jusqu'au point d'inflexion(M=0) et en travée il faudra mettre les armatures dans la partie supérieur,et surtout telque précisé par Mr Guillaumen'oublie pas la vérification du poinçonnement,cisaillement et un élément, de préference il faudra prévoir le dépassement du radier aux extremités(colonnes extrèmes) afin que la resultante génerale soit au centre,signifie que cette distance de dépassement se calculera par le théorème ou le calcul du barycentre(statique appliquée)et prévoir si possible des poutres noyées dans le plancher qui peuvent jouer le role de raidisseur.Merci à la prochaine,Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des projets de génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de Control BK ARCHITECTS SL/Guinnée Equatoriale

bonjour Monsieur pourrais tu me cité un ouvrage qui traite les radier ?