bonjour, au lieu de tatoner,je te propose de consulter un manuel qui parle des poutres cloisons,cad ses caractéristiques;son fonctionnement,les calculs;les verifications à faire;les Dispositions régle
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour a tous,
Je viens de calculer une poutre voile selon la méthode de la voute de décharge.
Il s'agit d'une poutre voile reprenant 5 niveau d'une hauteur de 2.5.
En decentes de charge pondérée je trouve 327.24 kn/ml.
Le voile a une largeur de 6.06 m et il repose sur deux appuis de 0.16m (peut être faible... c'est là que je pense que vient le problème).
Lorsque je vérifie la compression de la voûte à la naissance, cela ne passe pas.
Je ne peut pas modifier les appuis car la poutre repose sur des voiles au RDC de 0.16.
Est ce que je doit calculer les cadres. Le cas échéant quelle hauteur de poutre prendre?